Aufruf OB82 in Diagnospuffer sichtbar?

balkanaz

Level-1
Beiträge
82
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe an der Anlage einen DP/DP Koppler, von dem angeblich Störungen veruracht werden.

Wenn es zu einem OB82 aufruf kommt, steht das dann zwingend im Diagnosepuffer?
Der Haken für OB82 ist jedenfalls gesetzt, jedoch ist der Diagnosepuffer leer.

Vielen Dank im Voraus
 
Wenn es zu einem OB82 aufruf kommt, steht das dann zwingend im Diagnosepuffer?
Ich würde sagen ja.
Wenn das Diagnoseereignis im STOP der CPU oder STOP des DP-Masters auftritt, dann wird der OB82 nicht aufgerufen, und vermutlich auch kein Diagnosepuffer-Eintrag erstellt.
Bei einem DP/DP-Koppler wird bei Ausfall der Kommunikation mit dem DP-Master dann auf der anderen Seite ein Diagnosealarm ausgelöst.

Wenn Du ganz sicher gehen willst ob der OB82 aufgerufen wurde, dann könntest Du im OB82 einen Aufrufzähler programmieren und sehen ob der sich geändert hat:
Code:
L MW82
+ 1
T MW82


Der Haken für OB82 ist jedenfalls gesetzt, jedoch ist der Diagnosepuffer leer.
In welcher Software kann man wo einen Haken für OB82 setzen? Was bedeutet da der Haken?

(Bei Profinet IO kann man den Aufruf des OB82 bei Kommunikationsfehlern aktivieren/deaktivieren, doch Du hast ja Profibus.)

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde sagen, einer der OB8? müsste aufgerufen werden, und es müsste dann auch ein Eintrag im Diagnosepuffer stehen. Wie kommst du auf den OB82 (Diagnosealarm)? Es gibt schließlich noch andere Fehler-OBs, wie z.Bsp. der OB86 (Baugruppenträger-Ausfall).

Wie äußern sich diese "angeblichen Störungen"? Ist immer der DP/DP-Koppler betroffen, oder betrifft es verschiedene Busteilnehmer?
 
Ich könnte mir vorstellen, daß "das System" auf der anderen Seite des DP/DP-Kopplers überrascht und vielleicht verärgert ist, daß sich DP-Master-Probleme auf dieser Seite auf ihrer Seite als Diagnosealarm bemerkbar machen... vielleicht wird das System auf dieser Seite einfach mal ausgeschaltet? Dann leuchten auf der anderen Seite rote LEDs (und schlimmeres?). Doch das ist völlig normal.

Was genau sind das für "angebliche Störungen"?

Harald
 
Zurück