    Über SFC 14/15 solltest du eingentlich an alle E/A herankommen, nicht nur das PA oder ?

    Error 8090 sagt doch schon mal etwas !

    Siemens :


    Fehlercode
    (W#16#...) Erläuterung
    0000 Es ist kein Fehler aufgetreten.
    8090
    • - Für die angegebene logische Basisadresse haben sie keine Baugruppe projektiert, oder
      - Sie haben die Einschränkung über die Länge der konsistenten Daten nicht beachtet, oder
      - Sie haben die Anfangsadresse im Parameter LADDR nicht hexadezimal angegeben.
    8092 In ANY-Referenz ist eine Typangabe ungleich BYTE angegeben.
    8093 Für die unter LADDR angegebene logische Adresse existiert keine DP-Baugruppe, von der Sie konsistente Daten lesen können.
    80A0 Beim Zugriff auf die Peripherie wurde ein Zugriffsfehler erkannt
    80B0 Slaveausfall an externer DP-Anschaltung
    80B1 Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge.
    80B2 Systemfehler bei externer DP-Anschaltung
    80B3 Systemfehler bei externer DP-Anschaltung
    80C0 Die Daten wurden noch nicht von der Bauguppe gelesen
    80C2 Systemfehler bei externer DP-Anschaltung
    80Fx Systemfehler bei externer DP-Anschaltung
    87xy Systemfehler bei externer DP-Anschaltung
    808x Systemfehler bei externer DP-Anschaltung
    8xyy allgemeine Fehlerinformation, siehe Fehlerauswertung mit dem Ausgangsparameter RET_VAL


    Ralle

  2. #12
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,234
    Danke
    31
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Default

    Hallo Christian,

    du hast nen kleinen Rechenfehler drin. Bei der Parametrierung von SFC14/15 muss an LADDR W#16#100 ran, nich W#16#FF - weil das wäre Adresse 255. Nix für ungut...

    MfG
    André Räppel

    P.S: Christian hat mir das Projekt gemailt

  3. #13
    Join Date
    06.06.2004
    Posts
    76
    Danke
    6
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge

    Default

    Mist hex umrechnerei 16 x 16 sind 256 also FF ABER es gibt ja noch die Null.

    Danke schon mal soweit für Eure Hilfe ich werde morgen mal mein Glück versuchen.

    Ich werde dann berichten.

    Gruß Christian

    PS: Habe es gerade mit PLCSIM ausprobiert und der Fehler ist weg.
    Morgen Hardwaretest, dann mehr.

    Nachschlag:
    Habe alles gerade ausprobiert und es funktioniert.
    Danke an alle die mir geholfen haben.

    Gruß Christian

  4. #14
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Ralf
    Die GSD krieg ich vermutlich bei Jean Müller (an Jean Müller Messeständen gab es früher immer ganz viel leckeren Sekt [Anmerkung am Rande]). Ich scha mir das morgen im Büro mal am PG an.

    Gruß
    Ralf

Similar Threads

  1. Replies: 6
    Last Post: 14.02.2017, 08:41
  2. Replies: 12
    Last Post: 07.06.2011, 09:26
  3. Wie kann ich ein UDT in Step7 Basic anlegen?
    By rerdma3s in forum Simatic
    Replies: 14
    Last Post: 04.01.2011, 14:15
  4. Wie kann ich ein pt1000-Signal korriegieren?
    By CoDeSys123456 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 16
    Last Post: 02.04.2010, 11:23
  5. Replies: 5
    Last Post: 15.07.2008, 16:38

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •