Scalance XF204 und XF208. Alarm "C-PLUG fehlt" obwohl C-PLUG gesteckt.

Beiträge
8.338
Reaktionspunkte
1.903
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

In eine neue Anlage mit 2-mal Scalance XF204 und 1-mal XF208, alle mit gesteckte C-PLUGs, haben alle Scalances die rote "F" Lampe, und webserver diagnostik sagt "C-PLUG STATE = Not present".
Dazu habe ich in das TIA Projekt die Parameter C-PLUG error = Not monitored eingestellt.
C-PLUGs habe ich entfernt und wieder gesteckt.
Die switche funktionieren ansonnsten ohne Probleme, nur ich möchte die rote Lampen verschwindet.
??

TIA V15.1

edit: Rücksetzen auf Werkseinstellung und neue Konfigurierung macht kein Unterschied.

edit 2: Und in TIA Online Sicht haben die Schwitche nur das grüne Häckchen, und diagnostic in TIA meldet kein Fehler. Nur der Webserver auf die Switche gibt die genannte Fehlermeldung. Ich habe den Gefühl dass es ist ein TIA Ding.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Jesper,

hatte erst neulich das Problem. Es gibt verschiedene C-Plug für die unterschiedlichen Scalance Typen. Ist der falsche C-Plug eingesetzt wird er nicht erkannt.
Ich hatte X-200 mit einem C-Plug 6GK1900-0AB00 zum laufen bekommen. (anstatt dem "fehlerhaften" 6GK1900-0AB10)

C-Plug nach Anleitung auch nur im Spannungslosen Zustand tauschen. Ist der richtige drin läuft der Scalance auch von allein ohne rote LED am Ende des Hochlauf an.

Grüße Ronny
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, habe nun geklärt, die XF ist eine ältere Version (haben wir nur eingesetzt weil wir eine ältere Projekt kopiert hat), und die C-PLUGs sind die neueste, und die sind mit einander inkompatibel.
Ohne gesteckte C-PLUGs funktioniert das System ohne Probleme.
Dass TIA und die XF Webserver unterschiedliche Status melden, ist unberuhigend, aber nicht überraschend.
 