  1. #11
    Registriert seit
    06.10.2004
    Beiträge
    278
    Danke
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Verdrahtungsvorschlag:

    ET 200 Teilnehmer 1 – Busstecker + Widerstand Ein
    Busterminal BT 1 Eingang (Stichleitung -> CPU Teilnehmer 1)
    Busterminal BT 1 Ausgang

    ET 200 Teilnehmer 2 – Busstecker + Widerstand Aus
    Busstecker Ausgang
    Busterminal BT 2 Eingang (Stichleitung -> CPU Teilnehmer 2)
    Busterminal BT 2 Ausgang

    ET 200 Teilnehmer 3 – Busstecker + Widerstand Aus
    Busstecker Ausgang
    Busterminal BT 3 Eingang (Stichleitung -> CPU Teilnehmer 3)
    Busterminal BT 3 Ausgang

    ……………

    ET 200 Teilnehmer 11 – Busstecker + Widerstand Aus
    Busstecker Ausgang
    Busterminal BT 11 Eingang (Stichleitung -> CPU Teilnehmer 11)
    Busterminal BT 11 Ausgang
    Repeater + Widerstand Ein

    Repeater + Widerstand Ein
    Busterminal BT 12 Eingang (Stichleitung -> Slave 12)
    Busterminal BT 12 Ausgang

    Busterminal BT 13 Eingang (Stichleitung -> Slave 13)
    Busterminal BT 13 Ausgang

    …………….
    Am Ende Widerstand Ein

  2. #12
    Simaticer ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.10.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke erst mal an Alle!!!

    Ich hatte heute kurz Zeit die Anlage zum Teil in Betrieb zu nehmen.
    Habe hierbei nur 5 Master und 5 Slaves ans Netz genommen und diesmal anders terminiert
    und siehe da, keine Busstörungen mehr.
    Zum Multimasterprojekt kam ich leider nicht.

    Ich habe mir auch das Projekt von Taddy (DANKE!) angeschaut und hätte dazu noch 2 Fragen.

    1. Als Profil wurde ja DP gewählt.
    Kann ich das denn für ein Multimasterprojekt nutzen?
    Ich hatte mal in den Unterlagen gelesen das für ein Multimasterprojekt
    das Profil "Standard" gewählt werden muss.
    Dort kann man dann auch die Anzahl der Master und Slaves eingeben,
    was glaub ich für die Tokenberechnung wichtig ist.

    2. Ich kann ja jeden Teilnehmer zu einem Mastersystem zuordnen.
    Muss ich nicht z.B. dem Master 1 mit seinen Slaves das Mastersystem 1,
    dem Master 2 + Slaves das Mastersystem 2, usw. zuordnen?
    Wenn nicht, für was brauche ich es dann?

    Danke

    Thorsten

  3. #13
    Registriert seit
    06.10.2004
    Beiträge
    278
    Danke
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Bei der Buslänge, was Du hast würde ich mich keine Sorgen machen.
    Aber hast Du recht, Standart ist 100 % richtig.

    Ein Slave kannst Du nur zu einem Master zuordnen. Du kannst nicht von zwei Master auf ein Slave zugreifen. Die Zuordnung siehst Du unter Hardware jeder Station.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 21:42
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 13:52
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
  5. Mein 1. S7 Projekt mit Profibus DP
    Von riesermauf im Forum Feldbusse
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 09:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •