Hallo zusammen,
Wir haben bei einem Kunden ein Profibus Netzwerk in der Fördertechnik, in welchem 20 Sick Linienscanner CLV 62X mit der Profibus Anschaltbaugruppe CDF 600-200 und eine MT Waage verbaut sind.
Das Problem ist, dass einige der Scanner (Anschaltbaugruppen) oftmals mehrmals in der Stunde aussteigen und dann nur Sekunden später wieder da sind, sodass man die Störmeldung quittieren kann. Manchmal fallen sie leider auch komplett aus, dann tauschen wir die Anschaltbaugruppe, woraufhin sie wieder laufen, aber immer noch sporadisch aussteigen. Das Einsenden der Baugruppen an Sick hat bisher immer erbracht, dass mit den Baugruppen nichts kaputt ist.
Wir haben mittlerweile das Busnetz nach der hälfte der Teilnehmer mit einem Profibus Koppler getrennt, aber es treten nach wie vor Störungen in beiden Bereichen des Netzwerks auf.
Wir haben auch jeden der Stecker neu gemacht, ohne dass es Besserung gab.
Ein zusätzliches Problem ist, dass hin und wieder der Datenverkehr zwischen den Scannern und der SPS einfach nicht stattfindet, obwohl kein Fehler am Busteilnehmer angezeigt wird.
Wenn eine Ladungseinheit vorbei fährt, liest der Scanner die Kiste normalerweise und meldet das an die Steuerung. Manchmal bleibt das Signal aber aus, dann sieht das so aus, als ob die selbe Kiste da stehen würde.
Was kann ich denn noch machen?
Alle CDF 600 tauschen?
Danke
Wir haben bei einem Kunden ein Profibus Netzwerk in der Fördertechnik, in welchem 20 Sick Linienscanner CLV 62X mit der Profibus Anschaltbaugruppe CDF 600-200 und eine MT Waage verbaut sind.
Das Problem ist, dass einige der Scanner (Anschaltbaugruppen) oftmals mehrmals in der Stunde aussteigen und dann nur Sekunden später wieder da sind, sodass man die Störmeldung quittieren kann. Manchmal fallen sie leider auch komplett aus, dann tauschen wir die Anschaltbaugruppe, woraufhin sie wieder laufen, aber immer noch sporadisch aussteigen. Das Einsenden der Baugruppen an Sick hat bisher immer erbracht, dass mit den Baugruppen nichts kaputt ist.
Wir haben mittlerweile das Busnetz nach der hälfte der Teilnehmer mit einem Profibus Koppler getrennt, aber es treten nach wie vor Störungen in beiden Bereichen des Netzwerks auf.
Wir haben auch jeden der Stecker neu gemacht, ohne dass es Besserung gab.
Ein zusätzliches Problem ist, dass hin und wieder der Datenverkehr zwischen den Scannern und der SPS einfach nicht stattfindet, obwohl kein Fehler am Busteilnehmer angezeigt wird.
Wenn eine Ladungseinheit vorbei fährt, liest der Scanner die Kiste normalerweise und meldet das an die Steuerung. Manchmal bleibt das Signal aber aus, dann sieht das so aus, als ob die selbe Kiste da stehen würde.
Was kann ich denn noch machen?
Alle CDF 600 tauschen?
Danke