Hallo zusammen,

Wir haben bei einem Kunden ein Profibus Netzwerk in der Fördertechnik, in welchem 20 Sick Linienscanner CLV 62X mit der Profibus Anschaltbaugruppe CDF 600-200 und eine MT Waage verbaut sind.
Das Problem ist, dass einige der Scanner (Anschaltbaugruppen) oftmals mehrmals in der Stunde aussteigen und dann nur Sekunden später wieder da sind, sodass man die Störmeldung quittieren kann. Manchmal fallen sie leider auch komplett aus, dann tauschen wir die Anschaltbaugruppe, woraufhin sie wieder laufen, aber immer noch sporadisch aussteigen. Das Einsenden der Baugruppen an Sick hat bisher immer erbracht, dass mit den Baugruppen nichts kaputt ist.

Wir haben mittlerweile das Busnetz nach der hälfte der Teilnehmer mit einem Profibus Koppler getrennt, aber es treten nach wie vor Störungen in beiden Bereichen des Netzwerks auf.
Wir haben auch jeden der Stecker neu gemacht, ohne dass es Besserung gab.
Ein zusätzliches Problem ist, dass hin und wieder der Datenverkehr zwischen den Scannern und der SPS einfach nicht stattfindet, obwohl kein Fehler am Busteilnehmer angezeigt wird.
Wenn eine Ladungseinheit vorbei fährt, liest der Scanner die Kiste normalerweise und meldet das an die Steuerung. Manchmal bleibt das Signal aber aus, dann sieht das so aus, als ob die selbe Kiste da stehen würde.

Was kann ich denn noch machen?
Alle CDF 600 tauschen?

Danke
 
Wir haben mittlerweile das Busnetz nach der hälfte der Teilnehmer mit einem Profibus Koppler getrennt
Du meinst vermutlich einen Repeater?
Welche Ausdehnung (Länge) hat der Profibus? Wieviele Teilnehmer? Welche Baudrate?
Sind alle Profibus-Anschlußstecker/Anschlußstellen wirklich penibel korrekt konfektioniert?
Haben alle Profibus-Segmente an Anfang und Ende einen Abschlußwiderstand, und werden die auch immer mit Spannung versorgt?
Fließen vielleicht störende Ströme über den Profibus-Schirm?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du meinst vermutlich einen Repeater?
Ja genau
Welche Ausdehnung (Länge) hat der Profibus? Wieviele Teilnehmer? Welche Baudrate?
Der Bus ist ca. 82m lang, durch den Repeater jetzt etwa nach 33 Metern geteilt, es gibt 23 Teilnehmer insgesamt, 6 nach der Teilung in einem Strang, 3 im anderen Strang und der Rest vor der Teilung, 1,5Mbit/s als Geschwindigkeit, keine Ahnung wieviel Baud das sind.
Sind alle Profibus-Anschlußstecker/Anschlußstellen wirklich penibel korrekt konfektioniert?
So penibel wie das mit den Steckern geht. Das sind diese M12 Stecker, bei denen man das Kabel wie bei Netzwerkdosen in die geschlitzte Metallplatte reindrücken muss. Von Phoenix sind die glaube ich.
Haben alle Profibus-Segmente an Anfang und Ende einen Abschlußwiderstand, und werden die auch immer mit Spannung versorgt?
Ja, alle Abschlusswiderstände sind eingeschraubt/ gesetzt/ eingeschaltet.
Es geht eine Schussleitung mit 24V zu allen Teilnehmern, und am letzten (der seltsamerweise noch nie ausgefallen ist) kommen noch 23,4V an.
Fließen vielleicht störende Ströme über den Profibus-Schirm?
Das ist die Frage, wie kann man das messen ohne den Bus auftrennen zu müssen?
Könnte es helfen, wenn wir am Repeater, wo die Leitungen ja so aufgelegt sind eine Erdungsleitung an die Zugentlastung/Abschirmung dranhängen?
 
Wenn ich das richtig lese habt ihr die Stecker selber konfektioniert. Kann es sein das da der Schirm mal nicht so toll aufgelegt ist ? Habt ihr eine Stichleitung (vielleicht zum PG) ? Die Anlage selber hat einen Potenzialausgleich ?
 
Wenn ich das richtig lese habt ihr die Stecker selber konfektioniert. Kann es sein das da der Schirm mal nicht so toll aufgelegt ist ? Habt ihr eine Stichleitung (vielleicht zum PG) ? Die Anlage selber hat einen Potenzialausgleich ?
Ja, die Stecker sind selbst konfektioniert. Meine Vermutung ist auch, dass das mit dem Schirm nicht ganz das wahre ist, aber jeder der die Stecker aufmacht, sagt das sei okay.
Nein, wir schalten uns mit einer Netzwerkverbindung auf die Steuerung. Der Profibus ist nur für die EAs im Schrank und die Scanner im Feld.
Ja, Die Anlage hat einen Potentialausgleich. Den haben wir auch schon durchgemessen, der ist ebenfalls okay.

Wir haben die Woche nochmal jemanden vor Ort. Wir machen die Stecker nochmal auf und schauen nach.
 
Wenn ihr gar nichts findet, solltet ihr mal z.B. mit Indusol kontakt aufnehmen. Es gibt Messgeräte für den Bus (Bustester) und die haben auch wirklich Leute, die auf schwierige Fälle spezialisiert sind.
 