kiestumpe
Level-1
- Beiträge
- 726
- Reaktionspunkte
- 84
-> Hier kostenlos registrieren
EMV als möglich Ursache klingt gut, aber leider kann ich nicht wirklich viel dagegen machen. Da das ganze ein Modellversuch ist mache ich das ganze in einem Labor. Der FI (RCD Typ A) ist wahrscheinlich schon so alt wie das ganze Gebäude, somit musste ich am Anfang dieser Arbeit den Kompromiss eingehen alle Schutzleiter wegzulassen. Denn weder zwischen Spannungsversorgung und FU noch zwischen FU und Motor konnte ich eine Schutzleiterverbindung herstellen ohne das der FI auslöste.
Das einzige was ich demnach noch versuchen könnte wäre also FU und Motor nicht so dicht am Profibuskabel zu haben. Ich werde es einfach mal versuchen und schauen ob sich das gibt, gibt es sonst noch alternativen?
hhm... da hab ich noch ne Idee - Wie sieht's mit dem Sternpunkt des Motors aus, ist der mit N verbunden? falls ja, dann mal abklemmen.
Das der FI auslöst klingt mir irgendwie nach kapazitiven Strömen...
Erarbeite mal mit deinem Lehrer ein Ersatzschaltbild bei dem auch die Gehäuse berücksichtigt werden, vielleicht seht ihr dann EMV-technisch klarer. (Ich hoffe der Mann ist so kompetent)
hth