Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: DB-Datenaustausch zweier CPUs via DP?

  1. #1
    Registriert seit
    14.11.2006
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ist es möglich, via DP einen DB-Datenaustausch zwischen einer DP-Master und einer DP-Slave CPU hinzukriegen.
    Mit MPI-Verbindungen ist das ja sehr easy, aber bei DP bin ich auf diverse Hürden und Begrenzungen gestoßen. Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt?
    Zitieren Zitieren DB-Datenaustausch zweier CPUs via DP?  

  2. #2
    Registriert seit
    13.09.2005
    Beiträge
    633
    Danke
    8
    Erhielt 8 Danke für 6 Beiträge

    Standard

    Ja, klar.

    Dafür habe ich auch eine Anleitung erstellt, allerdings werden dabei nicht ganze DBs gesendet, sondern immer nur Teile (20 Byte pro Paket)

    Die Anleitung kann ich dir zukommen lassen, sofern du sie benötigst.

  3. #3
    danielsun2006 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.11.2006
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja sicher brauch' ich die - welch 'ne Frage.

  4. #4
    Registriert seit
    29.08.2006
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Danielsun,

    ich habe gerade Deine Anfrage gelesen, und stehe vor der selben Problematik.

    Könnt Ihr mir eine Kopie senden?.

    Danke im Voraus

    Gruss Sascha

Ähnliche Themen

  1. Synchronisationsaufgabe zweier ET200S in 2ms
    Von merless im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 26.10.2009, 11:16
  2. Gleichlauf zweier Servomotoren
    Von Tupo13 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 10:23
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.06.2008, 12:27
  4. Datenaustausch zwischen CPUs über SFCs
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 07:43
  5. Zeitstempel zweier Ereignisse
    Von dhgroe im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 13:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •