Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: Erfahrungsberichte FB125 für Detaildiagnosse Profibus-DP

  1. #1
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    206
    Danke
    13
    Erhielt 21 Danke für 16 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen
    Wer von euch hat erfahrungen mit dem FB125 von Siemens, für die Detaildiagnose von Profibus-DP Teilnehmern ?

    Funktioniert der FB125 ohne Probleme ?
    Kann man die HMI-Bilder gebrauchen ?
    Funktinoiert der FB auch mit nicht Siemens Slaves ?

    Besten Dank für eure Erfahrungsberichte
    Gruss Martin
    Reply With Quote Reply With Quote Erfahrungsberichte FB125 für Detaildiagnosse Profibus-DP  

  2. #2
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    79
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Martin,

    Der FB funktioniert bei uns bisher absolut problemlos und ist in jeder 300er/400er drin.
    Auch nicht-Siemens-Slaves werden sauber bearbeitet.
    Die HMI-Bilder sind auch ganz brauchbar, hab allerdings nur die für's MP370Touch bzw.OP37 im Einsatz.
    Für nicht-Siemens-Teilnehmer solltest Du dann aber die Symbollisten 'Slave_Ident1' und 'Slave_Ident2' gemäß der Profibus-Teilnehmerkennung der jeweiligen Teilnehmer anpassen, damit die Stationstypen angezeigt werden.
    In der Symbolliste 'Name_Station' kann noch für jede Station ein passender Name vergeben werden, der dann auch in der Detailansicht angezeigt wird.
    Die ganzen Bilder sind für Verwendung ohne Permanentbereich ausgelegt,
    wenn Du einen solchen hast, musst Du vor dem Kopieren die Objekte entsprechend zusammenschieben, damit alles auf den Schirm passt.

    Beim Touch-Panel hab ich mir in der Übersichtsdiagnose über jedes Teilnehmer-Status-Rechteck eine unsichtbare Schaltfläche gelegt, die den entsprechenden Slave auswählt und direkt zum Detailbild verzweigt.
    Ist ganz praktisch: Teilnehmer rot = gestört, draufgedrückt-> Details.

    Unsere Nutzer und Elektriker sind ganz zufrieden.

    Gruß Jörg
    Reply With Quote Reply With Quote Funzt problemlos !  

  3. #3
    Martin Glarner is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    206
    Danke
    13
    Erhielt 21 Danke für 16 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo jogi
    Besten Dank für Deinen Erfahrungsbericht.
    Hat jemand schon einen diagnosefähigen Repeater mit dem FB125 eingesetzt ?
    Gruss Martin

Similar Threads

  1. Erfahrungsberichte WinCC flexible 2008
    By Onkel Dagobert in forum HMI
    Replies: 13
    Last Post: 10.10.2008, 20:24
  2. Negative Erfahrungsberichte
    By Atommolch in forum Stammtisch
    Replies: 17
    Last Post: 24.07.2007, 06:25
  3. Easy Motion Erfahrungsberichte
    By PeterP in forum Simatic
    Replies: 0
    Last Post: 28.12.2006, 18:36
  4. WinCC Flexible Erfahrungsberichte....
    By Jochen Kühner in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 11.01.2005, 16:55
  5. Erfahrungsberichte Lauer WOB-Panels
    By Markus in forum HMI
    Replies: 6
    Last Post: 13.11.2004, 20:02

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •