    Hallo zusammen
    Wer von euch hat erfahrungen mit dem FB125 von Siemens, für die Detaildiagnose von Profibus-DP Teilnehmern ?

    Funktioniert der FB125 ohne Probleme ?
    Kann man die HMI-Bilder gebrauchen ?
    Funktinoiert der FB auch mit nicht Siemens Slaves ?

    Besten Dank für eure Erfahrungsberichte
    Gruss Martin
    Zitieren Zitieren Erfahrungsberichte FB125 für Detaildiagnosse Profibus-DP  

  2. #2
    Registriert seit
    23.06.2003
    Beiträge
    79
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Martin,

    Der FB funktioniert bei uns bisher absolut problemlos und ist in jeder 300er/400er drin.
    Auch nicht-Siemens-Slaves werden sauber bearbeitet.
    Die HMI-Bilder sind auch ganz brauchbar, hab allerdings nur die für's MP370Touch bzw.OP37 im Einsatz.
    Für nicht-Siemens-Teilnehmer solltest Du dann aber die Symbollisten 'Slave_Ident1' und 'Slave_Ident2' gemäß der Profibus-Teilnehmerkennung der jeweiligen Teilnehmer anpassen, damit die Stationstypen angezeigt werden.
    In der Symbolliste 'Name_Station' kann noch für jede Station ein passender Name vergeben werden, der dann auch in der Detailansicht angezeigt wird.
    Die ganzen Bilder sind für Verwendung ohne Permanentbereich ausgelegt,
    wenn Du einen solchen hast, musst Du vor dem Kopieren die Objekte entsprechend zusammenschieben, damit alles auf den Schirm passt.

    Beim Touch-Panel hab ich mir in der Übersichtsdiagnose über jedes Teilnehmer-Status-Rechteck eine unsichtbare Schaltfläche gelegt, die den entsprechenden Slave auswählt und direkt zum Detailbild verzweigt.
    Ist ganz praktisch: Teilnehmer rot = gestört, draufgedrückt-> Details.

    Unsere Nutzer und Elektriker sind ganz zufrieden.

    Gruß Jörg
    Zitieren Zitieren Funzt problemlos !  

  3. #3
    Martin Glarner ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    199
    Danke
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo jogi
    Besten Dank für Deinen Erfahrungsbericht.
    Hat jemand schon einen diagnosefähigen Repeater mit dem FB125 eingesetzt ?
    Gruss Martin

Ähnliche Themen

  1. Erfahrungsberichte WinCC flexible 2008
    Von Onkel Dagobert im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.10.2008, 20:24
  2. Negative Erfahrungsberichte
    Von Atommolch im Forum Stammtisch
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 24.07.2007, 06:25
  3. Easy Motion Erfahrungsberichte
    Von PeterP im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 18:36
  4. WinCC Flexible Erfahrungsberichte....
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.01.2005, 16:55
  5. Erfahrungsberichte Lauer WOB-Panels
    Von Markus im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.11.2004, 20:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •