-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ein Kunde zwingt mich zur Umstellung einer Anlage auf Beckhoff/Ethercat. Auf Grund begeisterter Kommentare hier und anderswo hab ich bisher keine Probleme darin gesehen, zumal wir mit Codesys gute Erfahrungen haben.
Bei der Planung der Hardware treten nun einige Zweifel auf. Laut Doku hat eine Ethercatklemme EL.... einen Strombedarf von 130mA. D.h. eine Unterstation mit 40 Klemmen kommt auf 5,2A. Da die regulären Einspeiseklemmen nur 2A bringen, benötige ich drei davon? (Es geht hier nicht um die Einspeisung für die Peripherie, sondern nur um die Eigenversorgung der Klemmen!).
Bei dem Beispiel komme ich auf eine Verlustleistung von 24V * 5,2 A ~125W - für meinen Geschmack eine ganze Menge für so eine kompakte Einheit.
Meine Fragen:
Kann jemand meine Überlegungen bestätigen oder widerlegen?
Hat jemand das praktisch schon mal realisiert und wenn ja: wieviele EL-Klemmen kann man in der Praxis mit einer Einspeisung betreiben?
Danke!
ein Kunde zwingt mich zur Umstellung einer Anlage auf Beckhoff/Ethercat. Auf Grund begeisterter Kommentare hier und anderswo hab ich bisher keine Probleme darin gesehen, zumal wir mit Codesys gute Erfahrungen haben.
Bei der Planung der Hardware treten nun einige Zweifel auf. Laut Doku hat eine Ethercatklemme EL.... einen Strombedarf von 130mA. D.h. eine Unterstation mit 40 Klemmen kommt auf 5,2A. Da die regulären Einspeiseklemmen nur 2A bringen, benötige ich drei davon? (Es geht hier nicht um die Einspeisung für die Peripherie, sondern nur um die Eigenversorgung der Klemmen!).
Bei dem Beispiel komme ich auf eine Verlustleistung von 24V * 5,2 A ~125W - für meinen Geschmack eine ganze Menge für so eine kompakte Einheit.
Meine Fragen:
Kann jemand meine Überlegungen bestätigen oder widerlegen?
Hat jemand das praktisch schon mal realisiert und wenn ja: wieviele EL-Klemmen kann man in der Praxis mit einer Einspeisung betreiben?
Danke!
Zuletzt bearbeitet: