Hallo, ich habe eine 314c 2DP als Master in einem Profibussystem mit 3 Slaves, die alle eine (relativ ungenaue) Uhr haben. Ich möchte jetzt die Uhrzeit mit der Master-CPU synchronisieren. Die Slaves bieten mir nur die Option "Uhrzeitsynchronisierung via Profibus" an (in der eigenen Konfigurationssoftware), keine weiteren Parameter o.ä.

In der HW-Config kann man ja bei der CPU unter "Diagnose/Uhrzeit" Synchronisierungen abhaken: einmal "Synchronisierung im AS" und einmal "Synchronisierung im MPI", jeweils als Master oder Slave, und ein Zeitintervall angeben. Was heißt in dem Fall AS?

Die S7-Hilfe gibt nicht allzuviel her, es wird grob der SFC 248 erwähnt; auf der CPU finde ich ihn nicht.

Habt Ihr einen Tip? Gibt es eine einfache Methode der Uhrzeitsynchronsisation per Profibus?

Gruß

Holger
 
Uhr synchronisieren

Hi,

ob es einfach ist, weiss ich nicht, aber:
-im Master zyklisch Datum_Uhrzeit auslesen
-zyklisch die Daten an den Slaves senden
-im Slave mittels SET_CLK z.B. jede Stunde die Uhr einstellen.

Gruss: Vladi
 