Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit einer dezentralen Baugruppe die sich nach einem Stromausfall erst verspätet wieder anmeldet. Kann bis zu 45min dauern. Dann ist alles OK.
Das Netz sieht wie folgt aus:
CPU 414-3 DP (3MBit)
Repeater
div. Baugruppen
und die Problembaugruppe ET 200-4AI mitten drin.
Die Verdrahtung und die Pegel wurden schon gemessen. Alles OK.
Die anderen Teilnehmer sind alles digitale Aus- und Eingange.
Es gibt nur mit dieser analogen Baugruppe Schwierigkeiten.
Die SPS sagt mir dass ein Parametrierungsfehler vorliegt.
Die Baugruppe wurde schon mal ausgetauscht hat aber auch keinen Erfolg gebracht.
Der Fehler ist auf zwei parallelen Strängen, die mit der CPU verbunden sind, vorhanden.
Hat jemand vielleicht ein paar Ideen???
Danke schon im Voraus.