Profibusanlauf nach Netzausfall

Gonzo_666

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit einer dezentralen Baugruppe die sich nach einem Stromausfall erst verspätet wieder anmeldet. Kann bis zu 45min dauern. Dann ist alles OK.

Das Netz sieht wie folgt aus:

CPU 414-3 DP (3MBit)
Repeater
div. Baugruppen
und die Problembaugruppe ET 200-4AI mitten drin.


Die Verdrahtung und die Pegel wurden schon gemessen. Alles OK.
Die anderen Teilnehmer sind alles digitale Aus- und Eingange.
Es gibt nur mit dieser analogen Baugruppe Schwierigkeiten.
Die SPS sagt mir dass ein Parametrierungsfehler vorliegt.
Die Baugruppe wurde schon mal ausgetauscht hat aber auch keinen Erfolg gebracht.

Der Fehler ist auf zwei parallelen Strängen, die mit der CPU verbunden sind, vorhanden.

Hat jemand vielleicht ein paar Ideen???

Danke schon im Voraus.
 
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit einer dezentralen Baugruppe die sich nach einem Stromausfall erst verspätet wieder anmeldet. Kann bis zu 45min dauern. Dann ist alles OK.

Das Netz sieht wie folgt aus:

CPU 414-3 DP (3MBit)
Repeater
div. Baugruppen
und die Problembaugruppe ET 200-4AI mitten drin.


Die Verdrahtung und die Pegel wurden schon gemessen. Alles OK.
Die anderen Teilnehmer sind alles digitale Aus- und Eingange.
Es gibt nur mit dieser analogen Baugruppe Schwierigkeiten.
Die SPS sagt mir dass ein Parametrierungsfehler vorliegt.
Die Baugruppe wurde schon mal ausgetauscht hat aber auch keinen Erfolg gebracht.

Der Fehler ist auf zwei parallelen Strängen, die mit der CPU verbunden sind, vorhanden.

Hat jemand vielleicht ein paar Ideen???

Danke schon im Voraus.

Hmm- steht der Parametrierungsfehler auch noch nach der Stationswiederkehr da?
 
Hotline

Was sagen den die Jungs vom Siemens-support zu dem Phänomen?

Ich meine, wenn der Fehler nur vor dem Stationswiederkehr auftritt, dann kannst du nicht wirklich was damit anfangen.

hth
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lösung

Verzögerte Anmeldung der Dezentralen Baugruppe ET 200B-4AI nach Netzwiederkehr.

Abgestellt durch Parameteränderung im Menü „HW Konfig“:

Eigenschaften – DP Mastersystem/Eigenschaften/Netzeistellungen/Optionen

In dem Fenster „Äquidistanz“ wurde dann das Häkchen bei „Äquidistanz Buszyklus aktivieren“ entfernt.

Dadurch sind die Zeiten auf ca. 1 min. geschrumpft.
 