Thema: Master <-> Master Kommunikation über Profibus

  1. #1
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    42
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    für die Kommunikation zwischen meiner 318-2DP Steuerung und einen zweiten Lieferanten (441-2DP) hat der Kunde Profibus vorgeschrieben.

    Da ich meine CPU als Master konfigurieren muss und der andere Lieferant auch (wegen DP-Slaves) haben wir das Problem das beide Steuerungen Master sind.

    Jezt meine Frage :

    Ist eine Kommunikation (Austausch von ca. 32 Bytes) in der Konfiguration so möglich ? Oder müssen wir ein DP-Coupler dazwischen schalten ?




    Joker
    Zitieren Zitieren Master <-> Master Kommunikation über Profibus  

  2. #2
    Diego Gast

    Standard

    In einem Profibusnetz tauscht genau ein Master Klasse 1 Daten aus. Andere Master in einem Multimastersystem können nur lesend auf ein Abbild der E/A Daten zugreifen. Damit wird vermieden, das verschiedenen Steuerungen Ausgänge setzen und so ein unkontrolliertes Anlagenverhalten erzeugen.

    Das macht die Kommunikation meiner Meinung nach etwas schwierig bzw nur in eine Richtung Möglich...

    Aber DP-Koppler sind doch preislich relativ günstig...

  3. #3
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    42
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Da ich ja nur max. 32-Byte austauschen will, dachte ich an einer S7-Verbindung mit den PUT und GET-Befehlen.

    Ist das aber eigentlich auch Machbar bei zwei Mastersystemen ?
    Joker
    Zitieren Zitieren Master <-> Master  

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu joker76 für den nützlichen Beitrag:

    marlob (17.02.2013)

  5. #4
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    Ich lasse mich gerne von etwas anderem überzeugen, aber ich glaube das funktioniert nicht. die einzige netzform die zwei master im selben netz erlaubt ist "profibus (FMS)".
    Bei "profibus (DP)" darf nur ein master pro netz existieren. in diesem ist auch das gesammte programm.

    deshalb würde ich auch wegen der übersichtlichkeite zwei netze anlegen die über buskoppler gekoppelt werden.

    wie wärs mit mpi? und wenn dem kunden das zu einfach ist dann mach ihm klar das industrial ethernet überhaupt das coolste und tollste ist...

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:

    duMMbatz (27.08.2013)

  7. #5
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    42
    Danke
    1
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Also,

    ich habe mich jetzt mit der Siemens-Hotline in Verbindung gesetzt und dabei ist folgendes rausgekommen :

    Profibus-DP Verbindung ohne DP-Koppler :

    1. Eine Verbindung ist generell ohne DP-Koppler möglich.
    2. Slave Adressen dürfen nicht doppelt vergeben sein.
    3. Austausch von Daten über PUT & GET oder AG-SEND & AG-Receive
    4. Beide Steuerungen können als Master konfiguriert werden.


    Profibus-DP Verbindung mit DP-Koppler :

    1. Kein Problem mit der doppelten Vergabe der Slaveadressen
    2. Austausch erfolgt über E/A oder PUT & GET oder
    AG-SEND & AG- Receive
    3. Maximaler Datenaustausch <256 Byte


    Die Profibusverbindung über DP-Coupler scheint die sauberste Lösung zu sein, damit werde ich sie wahrscheinlich einsetzen.


    Trotzdem Vielen Dank
    Joker
    Zitieren Zitieren Master <-> Master Kommunikation  

  8. #6
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    35
    Danke
    1
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Hallo Joker,
    sehr interessant, was Dir Die Siemens-Hotline erzählt hat, vor allem das mit PUT und GET. Weisst Du zufällig, ob das auch für ein Master-Master Zusammenspiel ohne Koppler von CP5613 und z.B. 414-2DP gilt?

    Schon mal danke,
    nilpferd

  9. #7
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    141
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo Joker

    ich muss in ca. 3 Wochen ebenfalls ähnliches zustande bringen. Da ich auch nur wenige Daten austauschen muss (ca. 60 Bytes), habe mich deswegen für einen DP/DP-Koppler entschieden.
    Achtung! Falls du Analog-Werte hin und her schiebst, solltest dann dies "Konsistent" übertragen!
    Falls du grössere Daten schaufeln musst empfehle ich dir auch, wie schon bei obiger Antwort geschrieben, eine Ethernet-Verbindung.

    Viel Erfog!

    mfG
    churchill
    Zitieren Zitieren DP/DP-Koppler --> Optimale Lösung!  

  10. #8
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,
    wer kann ein Beispiel veröffentlichten für den SFB15 (PUT) der Daten von einer 412-2 (Master) zu einer 315-2 (Master) schreiben soll. Wie sind die Eingänge REQ und ID zu beschalten.

    Gruß
    guest

  11. #9
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von guest
    Hallo,
    wer kann ein Beispiel veröffentlichten für den SFB15 (PUT) der Daten von einer 412-2 (Master) zu einer 315-2 (Master) schreiben soll. Wie sind die Eingänge REQ und ID zu beschalten.

    Gruß
    guest
    ist es jetzt denn definitv möglich daten zwischen zwei master cpus ohne dp-koppler auszutauschen wenn diese über profibus-dp verbunden sind?
    wenn ja bitte eine erklärung dazu.

    DANKE!

  12. #10
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    mal wieder hoch damit - interessiert mich brennend...

Ähnliche Themen

  1. Kommunikation über USB/PPI Multi-Master Cable
    Von micha2010 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.05.2011, 19:30
  2. Profibus Kommunikation: DPV0, Master + Slaves
    Von DunderHEAD im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 17:18
  3. Ethercat - Master to Master Kommunikation
    Von Christian_ im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.08.2010, 14:05
  4. Master-Master-Kommunikation und Fernwartung