Problem Profibus mit 2 TPs

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Aussage war in etwa so:

Wenn mehrere Teilnehmer dicht beieinander liegen (z.Bsp. Servoregler im SS), dann liegen die Stecker dicht an dicht. Das kann dann Probleme geben, wenn z.Bsp. mal Kontakte nicht besonders gut sind, Elektronik nicht gut designt ist usw. Besser wäre in jedem Fall, 1m Kabel zwischen den Teilnehmern. Es war noch die Rede von zu vielen Störquellen/möglichen Störeinflüssen dicht beieinander. Ist ja nicht ganz unplausibel, wenns Kabel reinpaßt, warum nicht.

Für Diagnosegeräte ist es sicher von Vorteil, besonders, wenn die Topologie erfaßt wird, was ja die Abstände zwischen Teilnehmern mit einschließt. Allerdings kommen da sowieso schon mal seltsame Entfernungen raus :p.
 
die Abstände der Busteilnehmer sind schon zu Beachten!
steht aber alles im Profibus Handbuch.

Regeln
Bei der Übertragungsgeschwindigkeit von 1,5 MBit/s gelten für die zulässige Anzahl
von Teilnehmern und deren Verteilung/Anordnung an einem SIMATIC NET
PROFIBUS–Segment folgende Regeln:
1. Die maximal zulässige Anzahl von Teilnehmern an einem Segment beträgt 32.
2. Die Summe der Wertigkeiten aller Anschlußelemente an einem Segment muß
≤ 25 sein.
3. Für die Abstände zwischen benachbarten Anschlußelementen gelten folgende
Regeln (Abstand ist hier die Länge der Busleitung):
3.1 Ist der Abstand benachbarter Anschlußelemente größer 10 m, so muß die
Wertigkeit der Anschlußelemente nicht berücksichtigt werden.
3.2 Ist der Abstand benachbarter Anschlußelemente größer als die Summe
der beiden Wertigkeiten der Elemente in Metern, so ist die Anordnung
unkritisch und es müssen keine zusätzlichen Randbedingungen beachtet
werden.
Die Wertigkeit der PG–Steckleitung, SIMATIC S5/S7 Steckleitung
12 MBaud muß zur Wertigkeit des entsprechenden Anschlußelementes
addiert werden.
3.3 Wird der unter 3.2 beschriebene Mindestabstand unterschritten, so erfolgt
eine sog. Gruppenbildung und es müssen folgende Zusatzbedingungen
eingehalten werden:
– Anschlußelemente dürfen beliebig nahe nebeneinander angeordnet
werden, wenn die Summe ihrer Wertigkeiten den Wert 5 nicht überschreitet.
– Der Abstand in Metern zwischen zwei benachbarten Gruppen muß
mindestens so groß sein wie die Summe der Wertigkeiten der beiden
Gruppen.

Wertigkeitsfaktoren
Um die zulässigen Konfigurationen beschreiben zu können, müssen die einzelnen
Anschlußkomponenten gemäß ihrer kapazitiven Busbelastung bewertet werden.
Dazu werden ihnen sogenannte Wertigkeitsfaktoren zugewiesen
(siehe Tabelle 3-4 ).
PROFIBUS–Schnittstellen, die als 9polige Sub–D–Buchse ausgeführt sind (CP,
OLM...), haben keine eigene Wertigkeit. Sie sind in den in der Tabelle aufgeführten
Werten bereits berücksichtigt.
Tabelle 3-4 Wertigkeiten für Segmente mit 1,5 MBit/s
Produktbezeichnung Wertigkeit
(W)
Busterminal mit 1,5 m langer Stichleitung
(Bestell–Nr. 6GK1 500–0AA00, Ausgabestand 2)
1,5
Busterminal mit 1,5 m langer Stichleitung, mit PG–Schnittstelle
(Bestell–Nr. 6GK1 500–0DA00, Ausgabestand 2)
1,5
Busterminal mit 3,0 m langer Stichleitung
Bestell–Nr. 6GK1 500–0BA00, Ausgabestand 2)
2,5
Busanschlußstecker mit 30° Kabelabgang
(Bestell–Nr. 6ES7 972–0BA30–0XA0)
0,7
Busanschlußstecker mit axialem Kabelabgang (Bestell–Nr.: 6GK1 500–0EA02)
Busanschlußstecker mit axialem Kabelabgang für FastConnect–System (Bestell–Nr.: 6GK1
500–0FC00)
Busanschlußstecker mit 90° Kabelabgang (Bestell–Nr.: 6ES7 972–0BA11–0XA0)
Busanschlußstecker mit 90° Abgang mit PG–Schnittstelle (Bestell–Nr.: 6ES7 972–0BB11–0XA0)
Busanschlußstecker mit 90° Kabelabgang für FastConnect–System (Bestell–Nr.: 6ES7
972–0BA50–0XA0)
Busanschlußstecker mit 90° Kabelabgang mit PG–Schnittstelle (Bestell–Nr.: 6ES7
972–0BB50–0XA0)
Busanschlußstecker mit 35° Kabelabgang (Bestell–Nr.: 6ES7 972–0BA40–0XA0)
Busanschlußstecker mit 35° Kabelabgang mit PG–Schnittstelle
(Bestell–Nr.: 6ES7 972–0BB40–0XA0)
0,1
Busterminal BT12M (Bestell–Nr. 6GK1500–0AA10) 0,1
RS 485 Repeater (Anschluß der Bussegmente) (Bestell–Nr. 6ES7 972–0AA01–0XA0) 0,1
PROFIBUS–Terminator (aktives RS485–Abschlußelement)
(Bestell–Nr. 6ES7 972–0DA01–0AA0)
0,1
SIMATIC S5/S7 Steckleitung für 12 MBaud PG–Anschluß an PROFIBUS–DP (Bestell–Nr.:
6ES7 901–4BD00–0XA0)
0,5
hier ist der Link zum selber lesen
Achtung Dateigröße 13462 KB
http://support.automation.siemens.c...rofn2_d.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=1972607
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Link.

Sieh da, ist doch Fireforx gleich 2x abgek...

Hach, die hatte ich schon, aber bei über 450 Seiten muß man erstmal was finden :ROFLMAO: . Danke nochmal.
 
Zurück
Oben