    Hallo,

    ich habe ein größeres Problem, ich habe hier ein Gerät mit CAN-BUS, bekomme vom Hersteller aber keine Adressliste wo ich was finden kann. Was ich auf dem BUS finden könnte weiß ich aber. Nun ist meine Frage wie kann ich die Daten trotzdem auslesen. Gibt es jemand der damit Erfahrung hat ? Gerne würde ich diesen Problemfall (natürlich gegen erhlicher Bezahlung ) an jemanden weiterleiten der sich mit dem CAN-BUS besser auskennt. Sollte jemand Zeit und Lust haben diese Aufgabe zu übernehmen möchte er sich bitte melden.


    Gruß Winnie :P
    Zitieren Zitieren HILFE für CAN BUS  

  2. #2
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 282 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Hi Winie,
    was ist das für ein Gerät? Man muss wahrscheinlich Steuerworte zu dem Teilnehmer schicken und auf die Antwort warten. Ist den eigentlich das Protokoll klar? CAN open oder Device oder wie auch immer?

    Du kannst mir auch Details per Mail schicken, wennste magst.

    Grup pt

  3. #3
    Registriert seit
    15.10.2004
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Kannst doch über die Buskonfig festlegen , in welchem E/A Bereich das Gerät liegt - oder was meinst Du ?

    Die EDS-Datei hast du ja hoffentlich , oder ?
    mfg

    Thorsten

  4. #4
    Winnie ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.06.2004
    Beiträge
    38
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Nein, eine EDS Datei gibt es nicht, um das Problem zu lösen wurde mir von dem Hersteller jetzt ein Display verkauft welches auf den CAN Bus zugreift. Das Display wiederum hat einen Modbus über den ich nun an die Daten komme die ich benötige. Ich finde diese Lösung eine wenig dumm, denn warum soll ich den CAN Bus nícht direkt nutzen. Das Problem ist noch zusätzlich das der Hersteller quasi eine Monopolstellung hat und man nicht auf ein anderes Produkt zurückgreifen kann.

    Gruß Winnie

  5. #5
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wenn es nicht so ein Geheimnis wäre um welche Gerätekombinationen es sich handelt, würde sich möglicherweise eher Jemand finden der sich für die Problematik interessiert.

    kurt

  6. #6
    Anonymous Gast

    Standard

    Es handelt sich um eine Zündbox für Gasmotore Typ IC 900/910 von Woodward, Fairbanks Morse !

    Gruß

    Winnie

  7. #7
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe bei Woodward geschmökert. Es gibt ja viele Publikationen, zum Thema Kommunikation aber ...
    Die einzige Beschreibung zu CAN beantwort keine Frage.
    Bei der Modbus Beschreibung (aber für ein anderes Gerät) ist eine Codeliste enthalten.
    Sicher bin ich jedoch, dass es sich um keine CANopen implementierung handelt, sondern die 8 Bytes im Telegramm werden individuell a la Woodward definiert.

    Wenn es nicht möglich ist vom Hersteller eine Beschreibung zu den CAN Daten zu bekommen, bleibt dir nur das Forschen. An und für sich eine schöne Aufgabe:

    Du kannst ja über Modbus auf das Gerät zugreifen. Du klemmst dich mit einem 'CAN Telegrammansher' auf den CANbus und schaust dir den Inhalt der 8 Byte für Jeden deiner Befehle an und auch was zurückkommt.
    Am Besten geht das mit Trace, aber auch im Überschreibmodus funktioniert das, sofern der Verkehr nicht nur über einen Identifier abgewickelt wird.

    Möglicherweise hast du ja das Woodward LeoPC Prog mit CAN. Das verwendet die IXXAT Karte. Die haben einen guten CANalyzer - möglicherweise gibt es eine TrialVersion. Wenn du einen anschaffen möchtest der wenig kostet und alles tut was man braucht, dann empfehle ich den PCANexplorer von PEAK (der CAN schon fast zu viel - viel können = kompliziert einstellen).

    kurt

Ähnliche Themen

  1. Hilfe Hilfe - HMI Fehler
    Von vietha11 im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 07:53
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Moeller 719 Hilfe Hilfe
    Von kacperowski im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 19:57
  4. Hilfe Hilfe FM353
    Von Holle6 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 19:03
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •