    Hi mal wieder,
    kann mir jemand helfen? ich hab ein kleines problem mit einer phoenix baugruppe. in der hw konfig (step 7) habe ich dem modul eine adresse gegeben, die ich über dipschalter am gerät auch eingestellt habe. jetzt bringt mir das doofe ding aber immer wieder bus fault...? kann mir da jemand weiter helfen?
    Reply With Quote Reply With Quote Probleme mit Profibus DP  

  2. #2
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Hi,
    nach dem Du die Adr. am Slave eingestellt hast, unbedingt den Slave komplett spannungslos schalten, am besten die ganze Anlage, damit auch nichts überbleibt.

    Das währe der erste Schritt.

    Du kannst auch über die Hardware die erreichbaren Teilnehmer am PB auslesen, kann ich dir im Augenblick aber nicht genau sagen, wie der Weg dahin ist. Aber es geht.

    pt

  3. #3
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Und? Gehts?

  4. #4
    Anonymous Gast

    Default

    leider noch nicht ganz. wenn ich im baugruppenzustand nachschaue, dann wird die baugruppe (phoenix modul) zwar erkannt, aber ich hab immernoch am phoenix-modul bus faut...

  5. #5
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    wie ist denn das Modul aufgebaut ???
    ich denke da an die Steckmodule, sind es mehrere ??
    Ähnlich wie in der HW Konfig, dort wird auch die SPS nzw. deren Aufbau nachgebildet !

    Wenn du auf online öffnen in der HW Konfig gehst hast du dann dort eine farblich Markierung ( rotes Kreuz , Balken ) ??

    Mach anschliessend die Diagnose des Slves Phoenix auf durch einen
    Doppelklick darauf !! Danach sollte unter dem Reiter DP Slave Diagnose
    etwas mehr Info sein aus der GSD wird dies geholt !!!

    Gruss

    JOKER
    Reply With Quote Reply With Quote DP Busfehler  

  6. #6
    Anonymous Gast

    Default

    hallo,

    also das modul hab ich mit drei eingangskarten und einer ausgangskarte besückt. auf platz 1 bis 3 die eingangskarte und auf 4 die ausgangskarte.

    wenn ich in der hw konfig nachschaue ist bei mir kein roter balken oder ähnliches.

    wenn ich in der spezialdiagnose nachschaue (ncm s7 diagnose), dann wird zwar erkannt, dass etwas angeschlossen ist. nichts jedoch unter dp master...?

    ich bin wirklich am verzweifeln!!!!!!

  7. #7
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    hallo Du,

    sag mal wie nennt sich denn das Teil genau ??
    Was steht denn da drauf und wie nennt sich die GSD ???

    Gruss

    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Phoenix Modul  

  8. #8
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Folg. Punkte sollten auch OK sein:

    1. Sind alle Ein-/Ausgangskarten mit allen Spannungsversorgungen versorgt?
    2. Es sollte kein Kurzschluss auf einer Baugruppe sein (E oder A)
    3. Sind alle Steckkarten inkl. Slave mit der richtigen Best.-Nr. eingetragen? Das ist auch ein sehr beliebter Fehler.
    4. Setz die Baudrate mal auf 1,5, falls sie höher eingestellt ist.
    5. Hängen noch mehr Teilnehmer am Bus? OP?

    Gruß pt

  9. #9
    Roland is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    14.06.2004
    Posts
    17
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,
    danke nochmal, hab das problem doch noch selber hinbekommen. ich hatte eigentlich alles richtig projektiert, hab aber nicht immer alle meldungen gelesen... ich musste nur noch zwei fc's (cp bibliotheken) einfügen. jetzt funkts. danke nochmal an alle

Similar Threads

  1. Probleme mit Profibus-Kommunikation ET200S
    By alexander2108 in forum Feldbusse
    Replies: 9
    Last Post: 18.10.2013, 16:48
  2. Sinamics, Probleme mit CU320 + Profibus
    By Jason in forum Antriebstechnik
    Replies: 1
    Last Post: 20.05.2011, 17:32
  3. Probleme mit Profibus und Beckhoff
    By magicp7 in forum Feldbusse
    Replies: 6
    Last Post: 14.05.2009, 20:43
  4. probleme mit profibus dp (lase laser )
    By flatlinerjb in forum Simatic
    Replies: 4
    Last Post: 15.03.2009, 18:50
  5. Probleme mit Profibus Konfig und BR Indramat
    By SpeedyG. in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 18.01.2008, 10:12

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •