Thread: Busfehler mit OP27, PP 17 und im 151 (ET200)!

  1. #1
    Join Date
    11.07.2004
    Posts
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo. (Das ganze jetzt nochmal ohne Gastzugang)

    Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Habe immer sporadische Busfehler auf den Profibus. Im Diagnosebuffer steht meistens die Adresse 3 als Fehler drinnen. Aber wenn ich das OP 27 welches ebenfalls am Db hängt wegstecke ist der Fehler weg!?.
    Das ganze funktioniert manchmal halbe Stunde und das tritt der Fehler wieder dauernd auf. (Cpu zeigt BusF und SF an).
    Die Busleitung von der CPU zum Im151 (ET200) wurde inkl.Stecker ausgetauscht, von dort gehts zum OP27 und dann zum PP17 (PushPanel).

    Ist nun das OP 27 defekt oder das IM 151? oder ganz was anderes?

    Besten Dank im Voraus.
    Reply With Quote Reply With Quote Busfehler mit OP27, PP 17 und im 151 (ET200)!  

  2. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    Danke
    1,346
    Erhielt 1,168 Danke für 550 Beiträge

    Default

    zwei dinge die mir einfallen:
    was für stecker hast du?
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=206

    oder was ist mit dem pp17, ist das immer eingaschaltet?
    sobald ein gerät abgeschaltet wird, wird auch der abschlusswiderstand im stecker nicht mehr versorgt...

  3. #3
    sophia0000 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.07.2004
    Posts
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo. Danke für deine Antwort.

    keine schraubbaren stecker, habe die selbstklemenden grauen busstecker.
    aber die habe ich auch schon getauscht auf neue. fehler tritt trotzdem noch auf.
    das pp17 ist immer eingeschaltet und ist letzer busteilnehmer.
    komisch ist das der fehler jetzt erst aufritt, die anlage funktionierte 1 jahr komplett normal.

  4. #4
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default

    Wenn es ein Jahr funktioniert hat und nun nicht mehr, kommen meiner Meinung nach zwei Ursachen in Frage:

    1.Eines der Geräte hat einen Defekt.

    2. Es waren von Anfang an keine Abschlusswiderstände an den letzten Busteilnehmern oder einem davon. So etwas kann bei kurzen Leitungen wohl mal funktionieren, aber bei einer leichten Erhöhung störender Einflüsse (z.B. Frequenzumrichter) ist es dann vorbei.

  5. #5
    sophia0000 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.07.2004
    Posts
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hi.

    kann ich irgendwie herausfinden welcher teilnehmer einen defekt hat. im diagnosebuffer wird adresse 3 eingetragen. (et 200), doch wenn ich das op 27 ausstecke ist der fehler weg.

    Wie umständlich ist es das op 27 auf mpi einzubinden? Wenn der Fehler dann noch immer auftritt, dann ist wird wahrscheindlich das im 151 defekt.

    Danke.

  6. #6
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    Danke
    131
    Erhielt 293 Danke für 86 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by sophia0000
    Hi.

    kann ich irgendwie herausfinden welcher teilnehmer einen defekt hat. im diagnosebuffer wird adresse 3 eingetragen. (et 200), doch wenn ich das op 27 ausstecke ist der fehler weg.

    Wie umständlich ist es das op 27 auf mpi einzubinden? Wenn der Fehler dann noch immer auftritt, dann ist wird wahrscheindlich das im 151 defekt.

    Danke.
    Gibt es nicht noch weitere Einträge im Puffer? Z.B. Zugriffsfehler?

    Gruß pt

  7. #7
    sophia0000 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    11.07.2004
    Posts
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hi !

    Danke vorerst für eure Hilfe. Habe vergessen mein Anliegen im Forum abzuschliessen.
    Also: Der Busfehler wurde gefunden, es war das OP 27 das kurzeitig einen Busfehler verursachte aber sofort wieder funktionierte. Dadurch gingen natürlich alle anderen Teilnehmer /alle Umrichter, Busanschlussgruppen auf Busfehler. Im Puffer war der Fehler nicht einzugrenzen, da der Fehler nur ganz kurz auftrat.
    Habe dann das OP27 getauscht und seitdem funktioniert das ganze wieder.
    Lt. Siemens "haben die Geräte das öfter", meinte einer von der Reparatur-Abteilung.

    Trotzdem noch fielen Dank für eure Hilfe.
    Reply With Quote Reply With Quote Busfehler behoben!  

  8. #8
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,815
    Danke
    747
    Erhielt 3,129 Danke für 2,233 Beiträge

    Default

    Wenn möglich kommen die OP bei uns an den MPI-Bus, da können sie nicht die ganze Anlage lahmlegen, so ein OP27 hab ich auch Mal getauscht. Außerdem kann man mit dem OP keinen Busfehler analysieren, wenn es selbst am gestörten Bus hängt.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #9
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Ralle
    genauso machen wir es auch. Je nach Anzahl mindenstens ein OP am MPI.
    Gruß
    Heinz

Similar Threads

  1. WinCC Flex OP270 und OP27 geht mit WinCCFlex2008 nicht
    By Senator42 in forum HMI
    Replies: 3
    Last Post: 23.10.2016, 13:27
  2. Replies: 16
    Last Post: 12.03.2015, 21:48
  3. Fernwartung einer PN-CPU (ET200 IM 151-8)
    By justbql in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 14.09.2011, 00:38
  4. Replies: 0
    Last Post: 21.10.2008, 14:26

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •