Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Busfehler mit OP27, PP 17 und im 151 (ET200)!

  1. #1
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo. (Das ganze jetzt nochmal ohne Gastzugang)

    Vielleicht kann mir wer weiterhelfen. Habe immer sporadische Busfehler auf den Profibus. Im Diagnosebuffer steht meistens die Adresse 3 als Fehler drinnen. Aber wenn ich das OP 27 welches ebenfalls am Db hängt wegstecke ist der Fehler weg!?.
    Das ganze funktioniert manchmal halbe Stunde und das tritt der Fehler wieder dauernd auf. (Cpu zeigt BusF und SF an).
    Die Busleitung von der CPU zum Im151 (ET200) wurde inkl.Stecker ausgetauscht, von dort gehts zum OP27 und dann zum PP17 (PushPanel).

    Ist nun das OP 27 defekt oder das IM 151? oder ganz was anderes?

    Besten Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Busfehler mit OP27, PP 17 und im 151 (ET200)!  

  2. #2
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.232
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    zwei dinge die mir einfallen:
    was für stecker hast du?
    http://www.sps-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=206

    oder was ist mit dem pp17, ist das immer eingaschaltet?
    sobald ein gerät abgeschaltet wird, wird auch der abschlusswiderstand im stecker nicht mehr versorgt...

  3. #3
    sophia0000 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo. Danke für deine Antwort.

    keine schraubbaren stecker, habe die selbstklemenden grauen busstecker.
    aber die habe ich auch schon getauscht auf neue. fehler tritt trotzdem noch auf.
    das pp17 ist immer eingeschaltet und ist letzer busteilnehmer.
    komisch ist das der fehler jetzt erst aufritt, die anlage funktionierte 1 jahr komplett normal.

  4. #4
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Wenn es ein Jahr funktioniert hat und nun nicht mehr, kommen meiner Meinung nach zwei Ursachen in Frage:

    1.Eines der Geräte hat einen Defekt.

    2. Es waren von Anfang an keine Abschlusswiderstände an den letzten Busteilnehmern oder einem davon. So etwas kann bei kurzen Leitungen wohl mal funktionieren, aber bei einer leichten Erhöhung störender Einflüsse (z.B. Frequenzumrichter) ist es dann vorbei.

  5. #5
    sophia0000 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi.

    kann ich irgendwie herausfinden welcher teilnehmer einen defekt hat. im diagnosebuffer wird adresse 3 eingetragen. (et 200), doch wenn ich das op 27 ausstecke ist der fehler weg.

    Wie umständlich ist es das op 27 auf mpi einzubinden? Wenn der Fehler dann noch immer auftritt, dann ist wird wahrscheindlich das im 151 defekt.

    Danke.

  6. #6
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sophia0000
    Hi.

    kann ich irgendwie herausfinden welcher teilnehmer einen defekt hat. im diagnosebuffer wird adresse 3 eingetragen. (et 200), doch wenn ich das op 27 ausstecke ist der fehler weg.

    Wie umständlich ist es das op 27 auf mpi einzubinden? Wenn der Fehler dann noch immer auftritt, dann ist wird wahrscheindlich das im 151 defekt.

    Danke.
    Gibt es nicht noch weitere Einträge im Puffer? Z.B. Zugriffsfehler?

    Gruß pt

  7. #7
    sophia0000 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    24
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi !

    Danke vorerst für eure Hilfe. Habe vergessen mein Anliegen im Forum abzuschliessen.
    Also: Der Busfehler wurde gefunden, es war das OP 27 das kurzeitig einen Busfehler verursachte aber sofort wieder funktionierte. Dadurch gingen natürlich alle anderen Teilnehmer /alle Umrichter, Busanschlussgruppen auf Busfehler. Im Puffer war der Fehler nicht einzugrenzen, da der Fehler nur ganz kurz auftrat.
    Habe dann das OP27 getauscht und seitdem funktioniert das ganze wieder.
    Lt. Siemens "haben die Geräte das öfter", meinte einer von der Reparatur-Abteilung.

    Trotzdem noch fielen Dank für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Busfehler behoben!  

  8. #8
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.264
    Danke
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge

    Standard

    Wenn möglich kommen die OP bei uns an den MPI-Bus, da können sie nicht die ganze Anlage lahmlegen, so ein OP27 hab ich auch Mal getauscht. Außerdem kann man mit dem OP keinen Busfehler analysieren, wenn es selbst am gestörten Bus hängt.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  9. #9
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Ralle
    genauso machen wir es auch. Je nach Anzahl mindenstens ein OP am MPI.
    Gruß
    Heinz

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 21:00
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.10.2008, 14:26
  3. Simatic OP27 mono gegen OP27 color tauschen!?
    Von Wiessje im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 16:53
  4. Busfehler
    Von sushi7776 im Forum Feldbusse
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 16:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein