    Hallo,

    ist es möglich eine SPS mit CP433-1 an einen Visualisierungs PC ohne
    CP1613 Industrial Ethernet sondern über normale Netzwerk Karte anzubinden ?

    Grüße
    Zitieren Zitieren Anbindung SPS mit CP443-1 an Visu  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Ja. Z. B. mit libnodave oder ACCON-AGLink oder ...
    Welche Visu kommt denn zum Einsatz?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #3
    KAT 1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2007
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Visu wäre ifix.

    Grüße

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von KAT 1 Beitrag anzeigen
    Die Visu wäre ifix.

    Grüße
    Kann die direkt RFC 1006 (ISO On Top Of TCP) oder kommuniziert die über einen OPC-Server? Wenn RFC 1006 direkt unterstützt wird, dann ist jetzt alles in Butter.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  5. #5
    KAT 1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2007
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ifix kommuniziert meines Wissens über OPC.
    Mich interessiert das Ganze nur weil wir eine Anlage mit diesen Komponenten haben und ich nicht ganz verstehen warum man für die Kommunikation unbedingt eine CP1613 Industrial Ethernet Karte im Server braucht.

  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von KAT 1 Beitrag anzeigen
    Ifix kommuniziert meines Wissens über OPC.
    Mich interessiert das Ganze nur weil wir eine Anlage mit diesen Komponenten haben und ich nicht ganz verstehen warum man für die Kommunikation unbedingt eine CP1613 Industrial Ethernet Karte im Server braucht.
    Die 1613 ist sicher nicht notwendig. Es gibt verschiedene OPC-Server am Markt, die den Zugriff auf eine CP443-1 mit einer handelsüblichen Netzwerkkarte ermöglichen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  7. #7
    KAT 1 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2007
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    OK. Besten Dank!
    Das wollte ich wissen...

    Grüße

Ähnliche Themen

  1. Max. S7-Verbindungen CP443-1
    Von Thommy07 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 09:37
  2. [B] s7 cp443-1
    Von SPS_IBS im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 23:05
  3. CP443-1 Kommunikation
    Von SPSTräumer im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.02.2010, 19:52
  4. Cp443-1 it
    Von Elektriktick im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 11:49
  5. CP443-1 ISO auf 10BaseT
    Von Rumo im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 19:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •