Ws ist so, haben die Aufgabenstellung bekommen das WinCC Flex per Profinet an die S7 angebunden werden soll. Aber ich sehe nirgendwo in WinCC Flex wo ich die Einstellung machen kann. Habe es auf Ethernet gestellt. Es läuft, aber ist das denn nun per Profinet?
Also meines Erachtens nach ist die Aufgabenstellung so zu verstehen: "Binden Sie ein die WinCCflexible-Runtime über die Profinet-Schnittstelle an".
Dabei ist aber zu erwähnen, dass die Profinet-Schnittstelle einer S7 auch TCP/IP, UDP und RFC1006 spricht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ernsthaft damit gemeint ist, die Runtime per Profinet-IO anzubinden - das ist nämlich völlig Praxisfern!
Siemens schafft hier sehr viel Verwirrung:
Profinet ist der Überbegriff für 2 auf Ethernet basierende Protokolle
- Profinet-CBA: Protokoll zum Vernetzen von abgeschlossenen Technologiemodulen (z.B. Bearbeitungsstation mit CPU, die immer gleich ist)
- Profinet-RT (auch Profinet-IO): IO-Protokoll, welche die Anbidnung von IOs an eine Profinet-CPU bietet (im Prinzip: Profibus über Ethernet)
- Profinet-IRT: spezielles Protokoll für den Taktsynchronen Betrieb von Ethernet (im Prinzip Profibus-DPV2 über Ethernet)
Profinet-CPUs sprechen auch Ethernet:
Jeder Profinet-Teilnehmer spricht auch Standard-Ethernet. Siemens hat sich allerdings angewöhnt, auch Standard-Ethernet als "Profinet" zu bezeichnen.
Im Handbuch dazu "...Das Bediengerät kann nur in Profinet-Netzwerken eingesetzt werden...."
Diese Aussage ist schlichtweg falsch!
Abgrenzung:
Das Anbinden von Visualisierungen oder PGs an eine CPU hat nichts mit Profinet zu tun. Hier wird lediglich der Umstand genützt, dass die Profinet-CPUs auch RCF1006 (Iso-on-TCP), TCP/IP und UDP sprechen. Die Bediengeräte greifen defintiv per RFC1006 auf die Steuerungen zu.
Ausnahme:
Der Simatic-Manager bot zumindest bei den OP170/MP270 usw. die Möglichkeit, diese als DP-Slaves zu projektieren. Das wurde aber nur genutzt, um die Tasten/LEDs ins Prozessabbild einzubinden. Die normale OP-Kommunikation lief trotzdem azyklisch ab.
Das gleiche gilt auch für Profinet-IO. OP177/277 usw. können als Profinet-IO Device projektiert werden. Dies dient aber wiederrum nur dazu, die Tasten und LEDs ins Prozessabbild einzubinden. Die normale OP-Kommunikation läuft trotzdem per RFC1006 ab!!
mfg
Maxl