S5 mit Sinelec ASI Bus Karte

Balou

Level-1
Beiträge
221
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit

bei uns in der Firma steht ne Anlage mit na S5 und nem Uraltem ASI CP der 2 getrennte Kreise treibt.

Nun hat mein Kollege die fixe idee gehabt nen neuen Initiator an das Ding dran zu hängen. Er hat den INI Adressiert und angeschlossen alles bestens. Leider weigert der CP sich den INI auch anzusprechen. Der CP hat zwar erkannt das was mit der Adresse da ist er5 liest aber die Daten nicht aus.

Wie bekomme ich es hin das er den INI ganz Normal mit verarbeitet. Der Kollege meinte da steht was mit "Set C" aber experementieren wollen wir auch nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Balou
 
Hallo,
schön das Du schreibst, um welchen Steuerungstyp es sich
handelt ( 95/100/ 115 / 135/155) und auch den Typ des CP's angibst. ;)
Also das sollte sich um einen CP2430 / CP2433 handeln.
Hier dier Link zu den Handbüchern:

115/135/155->2430:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1885995
95/100/->2433:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1895128

Mit dem Schalter 'SETC' schaltet man vom Projektierungsmode
zum geschützten Betriebsmode um und umgekehrt.
Nachdem der neue Asi-Teilnehmer korrekt adressiert und angeschlossen ist,
CPU in STOP ; Schalter 'SETC' nach unten -- in Projektierungsmode;
(Anzeige CONFIG MODE leuchtet); CPU in RUN ; Jetzt sollte der neue Slave erkannt werden. Nach IBN CPU wieder in STOP und SETC nach oben.
Nach erneutem Start der CPU übernimmt der CP die aktuelle Config
(aktive Slaves werden angezeigt)und schaltet in den geschützten Modus.
Aber lies bitte vorichtshalber noch mal im Handbuch nach.

mfg.
Rolf
 