Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: CoDeSys CANopen

  1. #1
    Registriert seit
    05.03.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Servus!!

    Ich arbeite jetzt in die Programmierung mit CoDeSys. Da muss ich auch mit dem CANOpen Library arbeiten. Wo kann ich betreffende Information über die Datenübertragung erhalten? Das CodeSys-Handbuch habe ich schon, aber ich finde es nicht so deutlich. Hat jemand vielleicht schon ein Beispiel(Codesegment), das ich als Referenz nützen kann?

    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren CoDeSys CANopen  

  2. #2
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Welche Daten soll den über den CANopen? Willst Du Dezentrale I/Os einbinden oder einen Servo ansprechen? Eine Waage auslesen?

    geh mal zu 3s ins Forum uns such dort mal nach CANopen da findest Du schon ein paar Hinweise.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #3
    jcsedglach ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi Zotos!!

    Ich muss 2 SEW MCV4 Frequenzumrichtern ansprechen...

    Grüße

  4. #4
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Wenn du über den S-Bus kommunizierst, dann kannst du CANopen nicht einsetzen -> benutze das CAN Layer2 Zeug.

    kurt

  5. #5
    jcsedglach ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.03.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Kurt Beitrag anzeigen
    Wenn du über den S-Bus kommunizierst, dann kannst du CANopen nicht einsetzen -> benutze das CAN Layer2 Zeug.

    kurt
    Hi Kurt!!

    Ich hab ein SmartPanel(von der Firma Rafi), das nur CANopen schnittstelle hat, und die SEW Frequenzumrichtern werden Slaves sein

    Das heisst, dass der einzige Ausweg ist beim CAN Layer2 Zeug

  6. #6
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der MCx4 ist ein movidrive Compact, dafür gibt es zwar ein
    Profibus Optionsmodule aber kein CANopen (vielleicht mittlerweilen schon?).

    Annahme:
    deine Steuerung verwendet den original 3S Canopen Stack und nicht einen "Eigenbau" des Herstellers.

    Prinzipieller Lösungsansatz:
    Du kannst einen CanMaster in die Steuerungskonfiguration setzen
    um den Bus zu initialisieren.

    Aus der LIB 3S_CANopenManager, kannst du nun mit CanOpenWriteMSG
    deine "S-Bus" Telegramme versenden.

    Die Empfangstelegramme ...
    muss man prüfen ob das mit CanOpenPDO_RX geht oder man legt einen
    Knoten an (irgendeinen mit einem ereignisgesteuerten PDO ) und
    setzt den Knoten auf nicht initialisieren, legt den Identifier
    passend auf den SendeIdentifier des Movidrives und holt sich so die
    Daten in das Programm.

    Aber du kannst keine Funktionen verwenden die irgendwas mit SDO
    im Namen haben.

    Die Beschreibung zum SEW S-Bus ist gut, was man vom 3S-Bus nicht
    behaupten kann.
    Ich habe das SEW Zeug nicht mehr so im Kopf.

    ---------------------------------------------------
    Aber wie man sieht, bei den Drives gespart, dafür haut man dann
    ein Mehrfaches der Ersparnis in Forschung und Softwareentwicklung
    und ...

    Viel Spass beim forschen!

    kurt

Ähnliche Themen

  1. ZAPI Inverter Ansteuerung CANopen mit CoDeSys
    Von db_mlog im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.10.2010, 23:41
  2. CANopen/CoDeSys 2.3 - Verarbeitung der Emergency Message
    Von Hoh im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.04.2010, 13:12
  3. CoDeSys - CANopen Manager
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2005, 11:16
  4. CoDeSys can/canopen
    Von Anonymous im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.05.2005, 12:47
  5. CANOpen und Codesys
    Von Oberchefe im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.01.2005, 18:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •