    hallo Zottel,

    Profibus DP ist nicht wie im Gegensatz zu PA das Mess-/ und Speisensignal auf einem Aderpaar! Der notwendige Abschlusswiderstand an beiden Enden ist so oder so aktiv d.h. es muss fremdversorgt werden.
    Die LEDs machen da nichts aus !

    Warum gehen denn die anderen Teilnehmer ohne die Pumpen ???
    Warum gehen denn die Pumpen allein ebefalls nicht ???

    Gruss

    JOKER
    Zitieren Zitieren Profibus DP Signal / LEDs am Stecker  

  2. #12
    Registriert seit
    23.06.2003
    Beiträge
    79
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi zusammen,

    so was ähnliches hatten wir hier auch mal.

    Kontrolliere mal in der HW-Config bei den Eigenschaften Deines Profibus
    im Register 'Busparameter', ob die Funktion 'Zyklisches Verteilen der Busparameter einschalten' deaktiviert ist.
    Wenn in dem Kästchen ein Haken drin ist, dann raus damit.

    Bei uns waren damit alle Probleme vom Tisch.

    Etliche Fremdgeräte kommen mit dieser zyklischen Verteilerei nicht klar und steigen dann sporadisch aus.
    Dummerweise ist dieser Haken defaultmäßig drin und so sucht man sich manchmal den Wolf.....

    Gruß Jörg
    Zitieren Zitieren Busparameter kontrollieren !  

  3. #13
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo !
    Ich habe Das Buskabel und alle Maschinenteile nochmals erden lassen. Das Ergebnis:
    Ohne die Pumpen konnte die Busgeschwindigkeit von max 187,5 kbit/s auf 1,5 Mbit/s voll gesteigert werden(mehr geht nicht, da einige Baugruppen nur 1,5 können. Das zeigt mir wie wichtig das Erden war.
    Die Pumpen sind jetzt erheblich länger am Bus befor sie eine Störung auslösen. (ca. Faktor 10). Bei extrem niedriger Busgeschwindigkeit bleiben sie auch Störungsfrei. Aber 9,6 Kbit/s ist nicht zufriedenstellend. Ich habe jetzt nochmals das Buskabel diereckt an den Pumpen erden lassen und original Siemensstecker verwendet. Das teste ich aber erst morgen. Der Tipp mit der HW-Config wird von mir dann auch ausgetestet.
    Grüße
    Kai.

  4. #14
    Registriert seit
    23.12.2003
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Kai,

    es ist in manchen Anlagen nicht immer gewährleistet, dass die Erdung
    überall gleiches Potential hat. Deshalb ist darau zu achten, dass dies wirklich eine Differenzpotential gibt! Es gibt da eventuall noch ene Sache die du testen könntest !

    Stelle bei den Busparametern das Profil auf Benutzerdefiniert
    dann kann mann die einzelenen Parameter ändern!

    Es gibt dort unter dem Menü " BUSPARAMETER" die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten !
    Hier ist der Parameter " RETRY LIMITS " sicher bei 1 !
    Diesen bitte auf 3...5 ändern und neu laden.
    Zur Erklärung: Dieser sagt aus, wenn ein Teilnehmer nach dem standardmässigen Anfragen zuzüglich dieser hier definierten
    nicht antwortet wird dieser als gestörrt durch den Master definiert !!

    Gruss

    Joker
    Zitieren Zitieren Pumpen an DP Profibus !  

  5. #15
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo, nochmals danke für die guten Ratschläge.

    Ich habe alles ausprobiert, meine Pumpen halten jetzt ca 2-5 Minuten durch bevor es eine Störung gibt. Besonders der letzte Rat von Joker hat die Laufzeit verbessert. Das hilft mir aber auch nicht weiter.
    Ich werde die Pumpen zum Hersteller geben um sie prüfen oder austauschen zu lassen. Ich hoffe die finden einen Fehler an den Pumpen.
    Für den Fall das es dort interesante Neuigkeiten gibt, werde ich es Euch mitteilen.

    Kai.

  6. #16
    Registriert seit
    01.05.2009
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    hab da auch eine Störung.Und zwar habe ich eine Anlage über eine PC Runtime am laufen.Es läuft auch alles soweit.Nur wenn ich den Motor an der Anlage starte hängt sich die Verbindung auf.Der Motor ist > 100 KW und der Flachbildschirm flackert schon erheblich durch das Magentfeld.Die Kabellänge ist ca. 10m.Ein Grossteil der Leitung befindet sich in der Nähe des Motors (ca. 2m) Umkreis.

    Also ein Prgrammierfehler ist auszuschliessen.

    Könnte das mit dem Magnetfeld des Motors zusammenhängen ???

  7. #17
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von santero Beitrag anzeigen
    Hallo,
    hab da auch eine Störung.Und zwar habe ich eine Anlage über eine PC Runtime am laufen.Es läuft auch alles soweit.Nur wenn ich den Motor an der Anlage starte hängt sich die Verbindung auf.Der Motor ist > 100 KW und der Flachbildschirm flackert schon erheblich durch das Magentfeld.Die Kabellänge ist ca. 10m.Ein Grossteil der Leitung befindet sich in der Nähe des Motors (ca. 2m) Umkreis.

    Also ein Prgrammierfehler ist auszuschliessen.

    Könnte das mit dem Magnetfeld des Motors zusammenhängen ???
    Ach komm. So ein kleiner 100KW Motor macht doch nix.

    Im Ernst: das sind massive EMV-Probleme an der Anlage.

  8. #18
    Registriert seit
    01.05.2009
    Beiträge
    74
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja habe den Elektriker auch gefragt ob er meint das das vernünftig ist das das Profibus kabel zusammen mit den Leistungskabeln gebündelt wurde und das kabel was zum PC geht genau neben den 3 dicken leitungen läuft die in den schaltschrank gehen.

    dann wurd mir gesagt ne das iss nich so doll.wir birngen das in ordnung.heute morgen geguckt . profibuskabel aus dem bündel raus und 2 m danebengegelgt looool

  9. #19
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.738
    Danke
    738
    Erhielt 1.166 Danke für 977 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von santero Beitrag anzeigen
    Ja habe den Elektriker auch gefragt ob er meint das das vernünftig ist das das Profibus kabel zusammen mit den Leistungskabeln gebündelt wurde und das kabel was zum PC geht genau neben den 3 dicken leitungen läuft die in den schaltschrank gehen.

    dann wurd mir gesagt ne das iss nich so doll.wir birngen das in ordnung.heute morgen geguckt . profibuskabel aus dem bündel raus und 2 m danebengegelgt looool
    Und wieder was gelernt

    Buskabel, Sensorkabel usw. immer getrennt von Motorkabeln und anderen Zuleitungen legen.
    Und auch immer für eine vernünftige Abschirmung und Erdung sorgen

  10. #20
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nur das Profibuskabel ?

    Die ganzen Steuerleitungen, Panel-Versorgungsltg. usw sind aber noch brav neben den, höchstwahrscheinlich ungeschirmten, Motorzuleitungen?

    So ein Panel flackert doch nicht wegen Profibus-Probleme. (vllt. die Daten )

Ähnliche Themen

  1. Profibus DP Störungen auf Leitung
    Von maccap im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 16:24
  2. Betriebsstundenwechsel und Störungen
    Von Jelly im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.10.2007, 14:32
  3. Störungen im MPI Netz
    Von costa im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.06.2006, 14:13
  4. Störungen Auswerten
    Von Much2k im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 17:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •