    hallo Zottel,

    Profibus DP ist nicht wie im Gegensatz zu PA das Mess-/ und Speisensignal auf einem Aderpaar! Der notwendige Abschlusswiderstand an beiden Enden ist so oder so aktiv d.h. es muss fremdversorgt werden.
    Die LEDs machen da nichts aus !

    Warum gehen denn die anderen Teilnehmer ohne die Pumpen ???
    Warum gehen denn die Pumpen allein ebefalls nicht ???

    Gruss

    JOKER
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus DP Signal / LEDs am Stecker  

  2. #12
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hi zusammen,

    so was ähnliches hatten wir hier auch mal.

    Kontrolliere mal in der HW-Config bei den Eigenschaften Deines Profibus
    im Register 'Busparameter', ob die Funktion 'Zyklisches Verteilen der Busparameter einschalten' deaktiviert ist.
    Wenn in dem Kästchen ein Haken drin ist, dann raus damit.

    Bei uns waren damit alle Probleme vom Tisch.

    Etliche Fremdgeräte kommen mit dieser zyklischen Verteilerei nicht klar und steigen dann sporadisch aus.
    Dummerweise ist dieser Haken defaultmäßig drin und so sucht man sich manchmal den Wolf.....

    Gruß Jörg
    Reply With Quote Reply With Quote Busparameter kontrollieren !  

  3. #13
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo !
    Ich habe Das Buskabel und alle Maschinenteile nochmals erden lassen. Das Ergebnis:
    Ohne die Pumpen konnte die Busgeschwindigkeit von max 187,5 kbit/s auf 1,5 Mbit/s voll gesteigert werden(mehr geht nicht, da einige Baugruppen nur 1,5 können. Das zeigt mir wie wichtig das Erden war.
    Die Pumpen sind jetzt erheblich länger am Bus befor sie eine Störung auslösen. (ca. Faktor 10). Bei extrem niedriger Busgeschwindigkeit bleiben sie auch Störungsfrei. Aber 9,6 Kbit/s ist nicht zufriedenstellend. Ich habe jetzt nochmals das Buskabel diereckt an den Pumpen erden lassen und original Siemensstecker verwendet. Das teste ich aber erst morgen. Der Tipp mit der HW-Config wird von mir dann auch ausgetestet.
    Grüße
    Kai.

  4. #14
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo Kai,

    es ist in manchen Anlagen nicht immer gewährleistet, dass die Erdung
    überall gleiches Potential hat. Deshalb ist darau zu achten, dass dies wirklich eine Differenzpotential gibt! Es gibt da eventuall noch ene Sache die du testen könntest !

    Stelle bei den Busparametern das Profil auf Benutzerdefiniert
    dann kann mann die einzelenen Parameter ändern!

    Es gibt dort unter dem Menü " BUSPARAMETER" die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten !
    Hier ist der Parameter " RETRY LIMITS " sicher bei 1 !
    Diesen bitte auf 3...5 ändern und neu laden.
    Zur Erklärung: Dieser sagt aus, wenn ein Teilnehmer nach dem standardmässigen Anfragen zuzüglich dieser hier definierten
    nicht antwortet wird dieser als gestörrt durch den Master definiert !!

    Gruss

    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Pumpen an DP Profibus !  

  5. #15
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo, nochmals danke für die guten Ratschläge.

    Ich habe alles ausprobiert, meine Pumpen halten jetzt ca 2-5 Minuten durch bevor es eine Störung gibt. Besonders der letzte Rat von Joker hat die Laufzeit verbessert. Das hilft mir aber auch nicht weiter.
    Ich werde die Pumpen zum Hersteller geben um sie prüfen oder austauschen zu lassen. Ich hoffe die finden einen Fehler an den Pumpen.
    Für den Fall das es dort interesante Neuigkeiten gibt, werde ich es Euch mitteilen.

    Kai.

  6. #16
    Join Date
    01.05.2009
    Posts
    74
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo,
    hab da auch eine Störung.Und zwar habe ich eine Anlage über eine PC Runtime am laufen.Es läuft auch alles soweit.Nur wenn ich den Motor an der Anlage starte hängt sich die Verbindung auf.Der Motor ist > 100 KW und der Flachbildschirm flackert schon erheblich durch das Magentfeld.Die Kabellänge ist ca. 10m.Ein Grossteil der Leitung befindet sich in der Nähe des Motors (ca. 2m) Umkreis.

    Also ein Prgrammierfehler ist auszuschliessen.

    Könnte das mit dem Magnetfeld des Motors zusammenhängen ???

  7. #17
    Join Date
    19.06.2008
    Location
    Ostalbkreis
    Posts
    3,203
    Danke
    201
    Erhielt 554 Danke für 498 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by santero View Post
    Hallo,
    hab da auch eine Störung.Und zwar habe ich eine Anlage über eine PC Runtime am laufen.Es läuft auch alles soweit.Nur wenn ich den Motor an der Anlage starte hängt sich die Verbindung auf.Der Motor ist > 100 KW und der Flachbildschirm flackert schon erheblich durch das Magentfeld.Die Kabellänge ist ca. 10m.Ein Grossteil der Leitung befindet sich in der Nähe des Motors (ca. 2m) Umkreis.

    Also ein Prgrammierfehler ist auszuschliessen.

    Könnte das mit dem Magnetfeld des Motors zusammenhängen ???
    Ach komm. So ein kleiner 100KW Motor macht doch nix.

    Im Ernst: das sind massive EMV-Probleme an der Anlage.

  8. #18
    Join Date
    01.05.2009
    Posts
    74
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Ja habe den Elektriker auch gefragt ob er meint das das vernünftig ist das das Profibus kabel zusammen mit den Leistungskabeln gebündelt wurde und das kabel was zum PC geht genau neben den 3 dicken leitungen läuft die in den schaltschrank gehen.

    dann wurd mir gesagt ne das iss nich so doll.wir birngen das in ordnung.heute morgen geguckt . profibuskabel aus dem bündel raus und 2 m danebengegelgt looool

  9. #19
    Join Date
    18.09.2004
    Location
    Münsterland/NRW
    Posts
    4,996
    Danke
    775
    Erhielt 1,206 Danke für 1,009 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by santero View Post
    Ja habe den Elektriker auch gefragt ob er meint das das vernünftig ist das das Profibus kabel zusammen mit den Leistungskabeln gebündelt wurde und das kabel was zum PC geht genau neben den 3 dicken leitungen läuft die in den schaltschrank gehen.

    dann wurd mir gesagt ne das iss nich so doll.wir birngen das in ordnung.heute morgen geguckt . profibuskabel aus dem bündel raus und 2 m danebengegelgt looool
    Und wieder was gelernt

    Buskabel, Sensorkabel usw. immer getrennt von Motorkabeln und anderen Zuleitungen legen.
    Und auch immer für eine vernünftige Abschirmung und Erdung sorgen

  10. #20
    Join Date
    19.06.2008
    Location
    Ostalbkreis
    Posts
    3,203
    Danke
    201
    Erhielt 554 Danke für 498 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nur das Profibuskabel ?

    Die ganzen Steuerleitungen, Panel-Versorgungsltg. usw sind aber noch brav neben den, höchstwahrscheinlich ungeschirmten, Motorzuleitungen?

    So ein Panel flackert doch nicht wegen Profibus-Probleme. (vllt. die Daten )

Similar Threads

  1. Profibus MM440 Störungen
    By Heinz in forum Antriebstechnik
    Replies: 5
    Last Post: 10.02.2014, 10:09
  2. Störungen anzeigen an OP15C
    By bone in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 20.07.2013, 08:16
  3. Profibus DP Störungen auf Leitung
    By maccap in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 22.09.2008, 16:24
  4. Störungen Auswerten
    By Much2k in forum Simatic
    Replies: 16
    Last Post: 11.11.2005, 17:47

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •