Thread: Profibus Störungen

  1. #1
    Anonymous Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe noch ein 2tes Problem das mich beschäftigt.
    Ich habe eine laufende Anlage ohne Störungen, der Profibus DP arbeitet gut.
    sobald ich eine Dosierpumpe an den Bus anschließe und dies auch in der HWConfig parametriere, bekomme ich unregelmäßige Busstörungen. Nach einiger Zeit geht auch die Pumpe komplett auf Störung. Dabei wurde Die Pumpe und nicht angesprochen also kein lese oder Schreibzugriff. DIe Pumpe ist eine Prominent Sigma2. Busverkabelung und Parametrierung ist mehrfach geprüft und o.K.
    Wo können diese Fehler herkommen ? Buslänge ca.30m Geschwindigkeit 187,5 kbit/s. Langsamer bringt auch keine Abhilfe.

    Für Lösungen und Anmerkungen währe ich sehr dankbar.
    Kai.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Profibus Störungen  

  2. "ist der analogwandler immer mit spannung versorgt?"


  3. #2
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    hallo ,

    dies sieht nach Terminierungsproblem aus.
    Es deutet auf ein physikalisches oder zeitliches Problem hin.
    Mit einem Oszi könnte man die Übertragung prüfen ( Signalgüte )
    Das differentielle Signal zwischen A & B darf zwischen 2,5 Vss und 7,2 Vss liegen ! An den Flanken dürfen keine Überschwinger nach oben oder unten sein welche deutlich zu sehen sind. Dies würde auf Terminierungs- oder Stichleitungsreflektionsproblem deuten. Ist das Kabel geschirmt ??
    Ist es beidseitig aufgelegt ??? Ist das Potential überall gleich ????
    Ist der Terminator mit Spannung versorgt ???

    Welches Profibusprofil wird in der STEP 7 verwendet ??? DP /Standard oder benutzerdefiniert ???

    Sind Standard Parameter verwendet worden ???
    Wie viele Geräte sind am Segment ???

    Schau doch bitte mal noch bei den Authoren Harry und Roland nach !!

    Gruss

    Joker
    Reply With Quote Reply With Quote Profibus DP Pumpe  

  4. #3
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo Joker,
    es wurde bestes Profibuskabel verwendet, Mit Bussteckern von Vipa (mit Diagnose LEDs). Schirm ist auf jedem DP-Teilnehmer über den Stecker auf Masse. Stichleitungen gibt es nicht. Ein Oszi habe ich zum messen nicht vor Ort. Das Profibusprofil ist DP-Standard und es wurden Standardwerte verwendet. es befinden sich die S7315c2DP und 5 Sensoren und 2 Dosierpumpen am bUS.
    Sollte ich den Schirm des Kabels zusätzlich an mehrern Punkten nochmals auf Masse legen ? Reicht es nicht über den Stecker? Können zu viele Diagnosefähige Stecker (5 Stück) problematisch sein (wegen der LEDs usw.)?
    Ich habe das selbe Problem mit den Pumpen wenn ich sie allein über Profibus DP an die SPS anschließe.

    Gruß
    Kai
    Reply With Quote Reply With Quote DP Störungen  

  5. #4
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,078
    Danke
    1,361
    Erhielt 1,189 Danke für 565 Beiträge

    Default

    was für teilnehmer sind an den beiden enden des bus?

  6. #5
    Anonymous Gast

    Default

    Am Anfang ist Die SPS. Das Buskabel ist Mit einem VIPA Busstecker mit integriertem Abschlußwiederstand angeschlossen. Am Ende befindet sich ein Analogwandler von Turck (Busstop SDPB 40A0005) mit Abschlußwiederstand.

    Gruß
    Kai.

  7. #6
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,078
    Danke
    1,361
    Erhielt 1,189 Danke für 565 Beiträge

    Default

    ist der analogwandler immer mit spannung versorgt?

  8. #7
    Join Date
    23.12.2003
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    hallo Kai,

    die Stecker dürfen nicht die Ursache sein!
    Sind die einzelnen Slaves geerdet ??
    Wenn ja ist überall das gleiche Potential vorhanden ??
    Sind die Kabel beidseitig geerdet ??

    Lade dir doch mal bei Endress+Hauser den Profibusleitfaden herunter !

    www.endress.de => unter dem Download Button in der Suchmaske
    Betriebsanleitung anklicken und nach BA198FDE suchen sowie herunterladen !!

    Hierin steht einiges zum Erdungs-Schirmungkonzept !
    Es deutet auf die Pumpenanschaltung hin !!

    Gruss

    JOKER
    Reply With Quote Reply With Quote Pumpen an DP!  

  9. #8
    Anonymous Gast

    Default

    Danke Joker.
    Ich lasse gerade die Komplette Installation nochmals neu Erden und alles auf das selbe Potential bringen. Auch die Busleitung lasse ich noch zusätzlich auf Masse Legen.
    Ich habe zur Vorsicht nochmals neue Busstecker für die Pumpen geordert, die treffen morgen bei mir ein.
    Der Analogwandler am Ende ist dauerd mit Spannung versorgt.
    Die Broschüre lade ich mir mal herunter, danke für den Tip.
    So wie ich feststellen konnte, ist ein Profibus doch relativ empfindlich.
    ...
    Da bin ich mal gespannt, ich habe ende des Jahres eine wirklich große installation mit mehreren Bussträngen und ca.150 Sensoren und 100 Ventilen-Motoren. Wie gut, das ich zur zeit an dieser kleinen Installation noch erfahrungen sammeln kann.
    Viele Grüße
    Kai.

  10. #9
    Join Date
    25.05.2004
    Posts
    194
    Danke
    0
    Erhielt 46 Danke für 7 Beiträge

    Default

    Versuch mal den Schirm noch zusätzlich an den Schrankeinführungen zu erden, könnte helfen

    Gruß

    Ralf

  11. #10
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    Danke
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habe keine Erfahrung damit, aber ich finde es potetiell bedenklich 5 Diagnose LEDs (20 oder 2mA?) aus dem Profibus-Signal zu speisen. Wenn nichts anderes hilft, poste bitte ob es mit anderen Steckern oder ablöten besser wird!

Similar Threads

  1. Profibus MM440 Störungen
    By Heinz in forum Antriebstechnik
    Replies: 5
    Last Post: 10.02.2014, 10:09
  2. Störungen anzeigen an OP15C
    By bone in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 20.07.2013, 08:16
  3. Profibus DP Störungen auf Leitung
    By maccap in forum Feldbusse
    Replies: 4
    Last Post: 22.09.2008, 16:24
  4. Störungen Auswerten
    By Much2k in forum Simatic
    Replies: 16
    Last Post: 11.11.2005, 17:47

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •