hallo ,
dies sieht nach Terminierungsproblem aus.
Es deutet auf ein physikalisches oder zeitliches Problem hin.
Mit einem Oszi könnte man die Übertragung prüfen ( Signalgüte )
Das differentielle Signal zwischen A & B darf zwischen 2,5 Vss und 7,2 Vss liegen ! An den Flanken dürfen keine Überschwinger nach oben oder unten sein welche deutlich zu sehen sind. Dies würde auf Terminierungs- oder Stichleitungsreflektionsproblem deuten. Ist das Kabel geschirmt ??
Ist es beidseitig aufgelegt ??? Ist das Potential überall gleich ????
Ist der Terminator mit Spannung versorgt ???
Welches Profibusprofil wird in der STEP 7 verwendet ??? DP /Standard oder benutzerdefiniert ???
Sind Standard Parameter verwendet worden ???
Wie viele Geräte sind am Segment ???
Schau doch bitte mal noch bei den Authoren Harry und Roland nach !!