-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte aus einem Slave mit einer CPU 315-2dp 48 Worte konstistent auslesen.
Den SFC 14 habe wie folgt paramentriert:
Im MW10 erhalte ich die Nummer 80b1.
Diese bedeutet laut Hilfe:
Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge.
In der Hardwarekonfig habe ich als Adressbereich 256-351 eingestellt.
Ist die Datenlänge vom SFC begrenzt. Ich habe leider nichts dazu gefunden.
Guenni
Den SFC 14 habe wie folgt paramentriert:
PHP:
CALL SFC 14
LADDR :=W#16#100
RET_VAL:=MW10
RECORD :=P#DB20.DBX0.0 BYTE 96
Im MW10 erhalte ich die Nummer 80b1.
Diese bedeutet laut Hilfe:
Die Länge des angegebenen Zielbereichs ist ungleich der mit STEP 7 projektierten Nutzdatenlänge.
In der Hardwarekonfig habe ich als Adressbereich 256-351 eingestellt.
Ist die Datenlänge vom SFC begrenzt. Ich habe leider nichts dazu gefunden.
Guenni