Hallo zusammen,

bin auf der Suche nach einer Verbindungsmöglichkeit zweier unterschiedlicher Profibusleitungen.

Die einen ist für eine Krananlage,zugfest und die andere "Normal" im Rohr verlegt.

Diese habe ich nun in dem Schaltschrank mit einem Profibusstecker verbunden. Funktioniert auch gut, nur sieht es nicht Professionell aus.

Daher meine Frage, kennt jmamand von euch eine elegantere Möglichkeit diese beiden Leitungen zu verbinden. Spezielle Klemmen oder so etwas.
 
Hallo,

weiß ja nicht ob das klappt, aber bei Telefon/ Netzwerk gibt es kleine LSA- Boxen zum Verbinden. Da kannst Du dann auch dierekt den Schirmmit durchverbinden/ über das Metallgehäuse ist die Leitung dann abgeschirmt. Sind auch net allzu teuer

Guck doch mal bei RS, Pollin, Conrad oder so..

Greetz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bin auf der Suche nach einer Verbindungsmöglichkeit zweier unterschiedlicher Profibusleitungen.

Die einen ist für eine Krananlage,zugfest und die andere "Normal" im Rohr verlegt.

Diese habe ich nun in dem Schaltschrank mit einem Profibusstecker verbunden. Funktioniert auch gut, nur sieht es nicht Professionell aus.

Daher meine Frage, kennt jmamand von euch eine elegantere Möglichkeit diese beiden Leitungen zu verbinden. Spezielle Klemmen oder so etwas.

Hallo,

eine weitere Möglichkeit wäre über einen Repeater. Sieht sicherlich ganz gut aus, ist aber nicht so günstig. Vielleicht kannst Du einige techn. Aspekte dem abgewinnen.

Viele Grüße

Rainer
 
Man kann Profibusleitungen auch mit normalen Klemmen verbinden weil es ein Parallelbus ist. P.S.:An gute Schirmung denken.

Gruß Christian


Richtig.

Weiterhin sollte die "schirmfreie Länge" (also der Weg, an dem die Adern nicht vom Schirm umschlossen sind) möglichst kurz sein.
Die Adern wirklich bis kurz vor die Klemmleiset führen und nicht etwa ohne Schirm durch den Kabelkanal zeihen.
Die Klemmstelle selber sollte möglichst weit weg von Leistungskabeln (Zuleitungen, Motorleitungen usw.) liegen.

Noch ein Tip:
Bei richtigem Potentialausgleich kann es sinnvoll sein, den Schrim des DP - Kabels auch nochmal auf Masse zu legen (z.B. mit Erdungsklemme oder Schrimklemmen).
 