Das kommt drauf an, wie viel EAs an den Slaves hängen und wie groß die Kommunikation zu den OP´s ist. Du kannst nach dem Projektieren auf dem Mastersystem die theoretischen Zeiten einsehen. Die normale und die maximale Zykluszeit.
Gruß pt
Hallo,
Ich stehe momentan vor der Aufgabe einen Profibus Inbetriebzunehmen der aus 78 Slave-Teilnehmer und 18 HMI`s (MP270, TP170) besteht. Das ganze wird von einer 416-2 "betreut". Der Profibus wird auf 4 Segmente mit Repeatern verteilt. Die Gesammtkabellänge beträgt etwa 600m.
Nun meine konkrete Frage: Wie ist das Datenaufkommen zu bewerten? Bei der Hälfte der Slave`s ist ein Datenaufkommen >50Bytes zu erwarten. Geplante Zykluszeit soll 1,5 Mbaute betragen.
Kann man irgendwie die Buszykluszeit berechnen und welchen Einfluß haben die Repeater?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
Lothar
Das kommt drauf an, wie viel EAs an den Slaves hängen und wie groß die Kommunikation zu den OP´s ist. Du kannst nach dem Projektieren auf dem Mastersystem die theoretischen Zeiten einsehen. Die normale und die maximale Zykluszeit.
Gruß pt
Moin
Naj sind ne ganze Menge Slaves Ich würde versuchen die OP an die 2 Schnittstelle der CPU zu hänge die kann ja endweder MPI oder Profibus und darüber auch zu Programmieren.
Die OP's Arbeiten ja net Im SPS Zyklus (PAA,PAE) somit hast du den Vorteil das deine Datenkommunikation mit den E/A Slaves besser wird und du auch bei einem Stationsausfall weiter Daten Austauschen kannst mit den OP's .
MfG Balou
So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.
Gab es da nicht mal ein gratis Tool von Siemens zum Berechnen? Ich glaube es war ein excel progi.
Aber 97 Teilnehmer auf einem DP ist schon ne ordentliche Menge!! Und 50 Bytes ist für einen Profibus DP Slave auch nicht wenig.
smoe
OP an MPI ist auch ratsamer, beim Ausfall des Profibus oder Defekt eines Slave steigt meistens alles aus, Fehlermeldungen über OP gibts dann nicht (Fehlerhafter Slave etc.).
Hallo,
vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Auf die Maßnahme mit dem MPI für die OP`s waren wir auch gekommen, aber es stellte sich die Frage ob auch beim MPI Repeater eingesetzt werden können, da sich die max. Entfernung zwischen den OP`s auch >300m betragen wird. Die maximale Länge beträgt ja sonst lediglich 50m, in Außnahmefällen auch mal 100m, aber mehr...?
@smoe: Gibt es da irgeneinen Link?
Lothar
Hallo
Hier ein Link für die max.Länge der MPI-Netze
http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi...odeid0=4000024
und im Anhang das ältere Tool für die Berechung der Reaktionszeit eines Profibus Netzes.
Falls die Reaktionszeit nicht ausreicht, kann ein weiterer Profibus-Master (IM467) eingesetzt werden.
Last edited by Martin Glarner; 25.03.2008 at 21:34.
Gruss Martin
Hallo Lothar,
für Profibus und MPI können die selben Hardwarekomponenten verwendet werden, das gilt auch für Repeater.
Je nach Anordnung der Busteinehmer könnte vielleicht auch ein Stern-Repeater hilfreich sein? http://www.dia-log.de/
Gruß, Onkel
Anwendungsbereich des RS 485-RepeatersOriginally Posted by Pilami
Ein RS 485-Repeater verstärkt Datensignale auf Busleitungen und koppelt
Bussegmente.
Sie benötigen einen RS 485-Repeater, wenn:
mehr als 32 Stationen am Bus angeschlossen sind,
Bussegmente am Bus erdfrei betrieben werden sollen oder
die maximale Leitungslänge eines Segments überschritten wird (siehe
Tabelle 4-1).
Tabelle 4-1 Maximale Leitungslänge eines Segments
Baudrate Max. Leitungslänge eines Segments (in m)
9,6 bis 187,5 kBaud 1000
500 kBaud 400
1,5 MBaud 200
3 bis 12 MBaud 100
Gefunden im Handbuch der Dezentralen Peripherie
gruß pt
eYe (08.06.2010)
Hallo,
und wenn die Leitungswege zu lang werden LWL Strecken einplanen.
Es gibt Wandler Lichtwelle nach Kupfer zum Aufstecken.
Gruß
Heinz