Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 16

Thema: Antriebe melden sich nicht wieder am Profibus an, Hilfe!!!!

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo liebe Technik wissenden,

    wir haben eine Anlage an der 9 Antrieb mit integriertem Servo Umrichter enthalten sind.
    Sobald wir einen Antrieb von Profibus nehmen, melden sich unregelmäßig der eine oder andere mal nich wieder automatisch an.
    Es gibt auch Zeiten da melden sich alle wieder automatisch an, was könnte das sein???
    1. Verkabelung mal durchschaun
    2. Antriebsregler mal den Profibusasic durchforsten
    3. SPS S7 400 nach Fehler suchen
    4... hier kommen eure Vorschläge...

    Danke schon mal vorab für eure Hilfe!!!!!

    Wolfgang
    Zitieren Zitieren Gelöst: Antriebe melden sich nicht wieder am Profibus an, Hilfe!!!!  

  2. "Moin

    Frag mal beim Hersteller der Umrichter nach ob das Problem bekannt ist.
    Hab irgendwo mal gehört das sich Baugruppen inerhalb einere Bestimmten Zeit fertig melden müssen sonst werden sie net angesprochen.

    Soweit ich weiß macht aber die CPU jede menge Versuche einen ausgefallen Slave zu finden.

    Wo sitzten die Umrichter im PB dierekt hinter der CPU oder sind die schon etwas weiter voneinander weg.
    Wenn ja kann es sein das der Spannungspegel am Bus zu gering ist und deshalb keine Kommunikation herscht.
    bedenke die Übergangswiederstände in den Steckern.
    Ich würde es mal mit dem Repeater versuchen.

    Kann es evtl sein das die Umrichter schneller hochlaufen als der PB und dadurch die PB schnittstelle im Umrichter sich abschaltet weil kein Bus vorhanden?

    Sowas Passiert uns manchmal beim neustart einer Anlage wir haben da Indramat drin und die laufen manchmal net sauber hoch

    MfG Balou"


  3. #2
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    Von welcher Firma sind die Antriebe?
    was für Meldungen stehen in der HW Diagnose drin?
    Melden sich die Servos denn auch nicht wenn du mit dem PG die erreichbaren Teilnehmer aufrufst?
    Wie wird die PB Adresse der Servos eingestellt im Parametermenü oder mit Schaltern?
    Könnte evtl ein Adress-Problem sein das sich die Umrichter mit Falscher oder garkeiner Adresse am PB anmelden oder die PB schnittstelle mus erst durch neustart der Anlage neu Initialisiert werden (wenn du nur den PB abklemmst).
    Normaler weise versucht die CPU den verlorengegangenen Slave wieder zu finden.

    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  4. #3
    Anonymous Gast

    Standard

    Moin,Moin,

    schon mal danke für die ntwort!
    Es sind Lenze Antriebe mit integriertem Servo Umrichter.
    Doch mit der Software direkt auf den Umrichter gar kein Problem.
    Die Adresse wird im Parametermenü eingestellt.
    Wenn wir den Bus Spannungslos schalten und dann wieder Spannung anlegen, melden sich alle Antriebe ohne Ausfall wieder an.
    Das komische ist halt nur, dass sich mal alle anmelden und mal nicht. Macht macht das gleiche Spielchen noch einmal is halt mal einer oder mehrere weg. Im System sind ca.29 Teilnehmer am Bus mit 1,5Mbit.
    Im Strang sind noch jeweils vor den 9 Antriebe eine CPU und hinter den 9 Antrieben ein Digitales Messystem.
    Sollten wir mal eine spezial Firma für Profibussysteme bemühen, was meinst Du?

    Wolfgang

  5. #4
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    197
    Danke
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo Wolfgang

    Es könnte sein, dass du die Grenze der maximalen Teilnehmer pro Segment überschritten hast. Nach Siemens dürfen pro Segment nur 32 Teilnehmer angeschlossen sein, auch wenn die maximale Kabellänge für die aktuelle Baudrate noch nicht erreicht wurde. Es muss ein Repeater eingesetzt werden.
    Gruss Martin

  6. #5
    Registriert seit
    25.05.2004
    Beiträge
    172
    Danke
    0
    Erhielt 39 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    Ich hatte mal so ein Problem mit der defekten Profibus-Karte bei einem Regler (der hatte über den Schirm Überspannung abbekommen)
    Gelegendlich verabschiedeten sich (der kaputte Regler störte wohl) ein oder mehrere Teilnehmer, gelegendlich nur der defekte Regler. Manchmal funzte auch alles.
    Fehlersuche ist bei sowas natürlich Grausam.
    Nimm mal reihenweise immer einen einzelnen Teilnehmer vom Bus und Teste.

    Viel Glück

    Ralf

    P.S. Seitdem empfehle ich überigens jedem, den Schirm an der Schaltschrankeinführung sauber zu erden, hätte mir 'ne Menge Ärger erspart!

    P.P.S. Hierzu http://www.hta-be.bfh.ch/~wwwfbus/pc...n/2111_v10.pdf

  7. #6
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Moin

    Frag mal beim Hersteller der Umrichter nach ob das Problem bekannt ist.
    Hab irgendwo mal gehört das sich Baugruppen inerhalb einere Bestimmten Zeit fertig melden müssen sonst werden sie net angesprochen.

    Soweit ich weiß macht aber die CPU jede menge Versuche einen ausgefallen Slave zu finden.

    Wo sitzten die Umrichter im PB dierekt hinter der CPU oder sind die schon etwas weiter voneinander weg.
    Wenn ja kann es sein das der Spannungspegel am Bus zu gering ist und deshalb keine Kommunikation herscht.
    bedenke die Übergangswiederstände in den Steckern.
    Ich würde es mal mit dem Repeater versuchen.

    Kann es evtl sein das die Umrichter schneller hochlaufen als der PB und dadurch die PB schnittstelle im Umrichter sich abschaltet weil kein Bus vorhanden?

    Sowas Passiert uns manchmal beim neustart einer Anlage wir haben da Indramat drin und die laufen manchmal net sauber hoch

    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  8. #7
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo Wolfgang,
    nehme an, du hast einen Motec mit Profibus FIF Modul
    also einen Motor mit eingebautem 8200 vector Umrichter und
    aufgesetztem Profibus Modul E82ZAFPC0xx.

    Ich schliesse mich der Ansicht - vermutlich EMV Verdrahtung - an!
    Schirm beidseitig auflegen, niederohmige Verbindung zwischen Elementen.
    Am Modul ist ein Schalter für den Abschlusswiderstand.
    Wenn du das Modul extern mit 24V versorgst, lebt und kommuniziert es
    auch wenn du die Leistungsversorgung abschaltest.

    Zur Fehleranalyse:
    wenn sich der böse Teilnehmer nicht mehr meldet, dann die
    zwei LED's am FIF Modul checken:
    -> grün leuchtet wenn das Modul mit dem FU quatscht.
    -> gelb leuchtet, wenn am Profibus gequatscht wird.

    zusätzlich unterstützt der Umrichter (Modul) sehr viel an Diagnose.
    Ab Codestelle 1500, kannst du Vieles auslesen
    C1509 - Stationsadresse
    C1515/1516 - Aktion bei KommFehler
    C1517 - Baudrate
    C1516 - letzte empfangene Konfigurationsdaten
    C1530 - Diagnose
    C1531 - diverse Telegrammzähler (zählt wenn kommuniziert/parametriert)

    Du müsst aber lesen:
    Beim Hersteller gibt es unter
    http://www.lenze.de/DownloadareaASP/...en&language=DE
    das Kommunikationshandbuch Profibus mit den Details.

    Sonstige Doku
    http://www.lenze.de/DownloadareaASP/lf05.html -> Betriebsanleitungen -> deutsch -> Elektronik -> Vernetzung ...

    Kurt

  9. #8
    Wolfgang Gast

    Standard

    Danke allen, für die wirklich guten Tipp´s!!!

    Werde morgen am Montag das ganze noch mal in Angriff nehmen, melde mich und poste dann mal was dabei raus gekommen ist.

    Wie gesagt Danke noch einmal !

    Hoffentlich geht es mir nich so wie dem Smile´s hier:

    Bis bald Wolfgang
    Zitieren Zitieren Danke!!  

  10. #9
    Registriert seit
    21.05.2004
    Beiträge
    418
    Danke
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo Mr. Wolfgang,

    wie ist die Geschichte ausgegangen?
    Das Danke Danke hilft nicht viel.
    Um weiterzukommen, wäre molto interessant:
    - wo lag das Problem?
    - wie wurde es gefunden?
    - welche Abhilfe - Lösung?

    leider lästig aber:
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
    kurt

  11. #10
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich geb Kurt fast Recht, würde mich auch interessieren, woran es lag.

    Aber Kurt schrieb:

    leider lästig aber:
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
    Stimmt so nicht, ich kenn noch mehr, z.Bsp. Fußpilz.

Ähnliche Themen

  1. B&R Hilfe Antriebe über Wechelrichter
    Von Nekson im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 08:08
  2. Bosch-Rexroth Antriebe über Profibus und SFC14/15 steuern
    Von Scorch89 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 09:57
  3. Wer kennt sich mit Waschmaschinen aus??-hilfe...
    Von 817Christoph im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.10.2010, 08:46
  4. Ist der Analogwert wieder nicht plausibel?
    Von Paule im Forum Suche - Biete
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 07:56
  5. Hilfe mein Step7 läst sich nicht mehr starten
    Von buffi4711 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.01.2009, 12:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •