cp440 und Kom-Probs

floppy

Level-1
Beiträge
86
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schönen Sonntag!

Ich habe heute mit einem Kollegen einen unserer Trafos abschalten müssen und dann hatte eine S7 400 und ihre Busteilnehmer sowie diverses anderes Zeugs keine Spannung. Wir haben die CPU vor dem Abschalten gestoppt. Dann hatten wir allerdings beim Zuschalten das Problem, das 2 CP440 keine Kommunikation begannen. Nix Rx nix Tx. Die CPU lief problemlos an, die Profibusverbindungen kamen anstandslos zustande und auch der Ethernet-CP feuerte munter drauf los. Außerdem kam problemlos die Kommunikation mit alter S5-EA zustande.
Nur die beiden CP440 wollten nicht. Beide sind jeweils an ca 12 Waagen angeschlossen die nacheinander an den Bus angeklemmt sind. Erst nach langem Hin und Her haben wir alle Stecker an den Waagen abgezogen und siehe da die CP´s fühlten sich einsam und begannen munter zu senden. Dann konnten wir einen Stecker nach dem anderen wieder reinstecken und alles war wieder so wie es sein sollte. Die Waagen waren wieder mitteilsam und am Visu-PC waren sie nicht mehr "rot".

Weiß vieleicht jemand WARUM? Haben die Waagen vieleicht alle auf einmal "Hallo" geschrien, so das die CP´s nicht mehr nach kamen?

Danke und ein schönes Restwochenende
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verrate uns doch noch ein wenig:

-wird ein ASCII-Protokoll verwendet oder 3964 ?
-was steht im Anlauf-OB bezüglich des CP ?
-senden die Waagen von selber oder warten die auf Anforderung von der SPS?
-wie sahen die Statusmeldungen an den Send/Receive-FB aus?
 
Vieleicht sollte ich einfach mal den Kerl anrufen der den Kram programmiert hat. Bis ich alles rausgesucht habe was du wissen musst um meine Frage beantworten zu können geht das sicher schneller. Hät´ ja sein können, das es eine häufige Ursache für mein Problem gibt.

Aber danke erst einmal.
 
Vieleicht sollte ich einfach mal den Kerl anrufen der den Kram programmiert hat. Bis ich alles rausgesucht habe was du wissen musst um meine Frage beantworten zu können geht das sicher schneller.

Wenn der greifbar ist, keine schlechte Idee. Mir fällt gerade noch was ein: der CP440 hat wie eine CPU die letzten 10 (?) Diagnosemeldungen gespeichert - schau doch mal mit einem PG rein und guck ob da was brauchbares steht.
 