    Hallo zusammen.

    Kann man den MPI-Bus über Profibus-OLM's betreiben?
    Ich möchte eine weit entfernte S7-313 (ca 800m) vernetzen.
    Ein LWL zu dieser Station ist schon vorhanden.

    __________________
    Mit freundlichen Grüssen
    fritzchen2
    Zitieren Zitieren MPI über OLM  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von fritzchen2 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.

    Kann man den MPI-Bus über Profibus-OLM's betreiben?
    Ich möchte eine weit entfernte S7-313 (ca 800m) vernetzen.
    Ein LWL zu dieser Station ist schon vorhanden.

    __________________
    Mit freundlichen Grüssen
    fritzchen2
    DP - Repeater können auch MPI.

    Wie es mit dem OLM aussieht weis ich nicht, aber das sollte in der Produktinfo stehen oder bei Siemens zu erfragen sein.

  3. #3
    Registriert seit
    22.05.2005
    Ort
    sonniges Maifeld
    Beiträge
    1.067
    Danke
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge

    Standard

    Die OLM´s sind von Hirschmann, Siemens vertreibt die nur.
    Die Dinger verfügen über keinerlei Intelligenz, ob MPI oder Profibus ist dem Ding wurscht.
    "Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen" - Erich Kästner

  4. #4
    fritzchen2 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.04.2007
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Idee


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Infos.

    Ich habe mich auch bei der Hotline schlau gemacht.
    Die sagen zwei OLMs sind OK, bei mehr als zwei OLMs wird die Signalverögerung am Bus zu lange und der MPI-Bus wird warscheinlich nicht mehr funktionieren. Beim Profibus kann man die Anzahl der OLMs Parametrieren beim MPI-Bus aber nicht.

    __________________
    Mit freundlichen Grüssen
    fritzchen2

Ähnliche Themen

  1. Steuerung über LAN, Internet über WLAN?
    Von Pittie im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.10.2011, 18:37
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:22
  4. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 21:14
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 10:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •