    Hallo,

    ich habe eine Kundenanfrage und weiss gar nicht, ob es möglich ist. Also...

    Auf dem weitläufigen Firmengelände sind diverse Trockenkammern verteilt. Die Trockenkammer werden über ein Wassernetz gespeist, welches über eine S7 auf Temperatur gerregelt wird. Um bei einem Temperaturzusammenbruch das Netz schneller wieder auf Temperatur zu bekommen, sollen einzelne Trockenkammern per Fernsteuerung über digitale E/A-Ebene abgeschaltet werden. Ethernet ist an jeder Trockenkammer vom Firmennetzwerk vorhanden.

    Meine Idee ist jetzt an den Trockenkammern eine ET200S PN-Interfacemodul mit ein paar E/A's zu platzieren und diese dann über meine S7 anzusteuern. Eine passende CP ist in der S7 vorhanden.

    Ist es möglich das wild gewucherte Firmennetzwerk dafür zu nutzen?

    Ich hoffe einer von euch kann mir ein paar Tip's geben.


    Gruss Ollibolli
    Zitieren Zitieren Profinet ???  

  2. #2
    Registriert seit
    07.02.2007
    Beiträge
    55
    Danke
    0
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Profinet IO (also Realtime) kannst du über ein ganz normales Hausnetz prinzipiell führen, es müssen keine Profinet Switche vorhanden sein.
    Bei Profinet IO hast du aber nicht die volle Performance
    Wenn dir Aktualisierungszeiten um 10ms schnell genug sind, dann kannst du es einsetzen.

    Das geht sogar soeit das da auch Ethernet-Strecken über Wireless machen kannst, ohne das du Probleme bekommst.

    Dazu hat Phoenix Contact sehr gute Lösungen !

    Profinet IRT (harte Echtzeit) kannst du nicht durch ein Hausnetz durchjagen.

    Als Alternative könntest du Modbus-TCP auch einsetzen

  3. #3
    Registriert seit
    22.08.2006
    Beiträge
    54
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das hört sich ja schonmal gut an. Aber nochmal ne Frage zu Modbus-TCP. Geht das auch in Verbindung mit S7 und wenn, wie? Hab da noch keinerlei Erfahrung.

    Gruss Ollibolli

  4. #4
    Registriert seit
    07.02.2007
    Beiträge
    55
    Danke
    0
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vorteil:
    Modbus TCP
    sehr verbreitet
    viele Komponenten verfügbar
    sehr einfaches protokoll
    kann man notfalls über TCP-Bausteine selber nachbilden
    keine speziellen ansprüche , so dass es auf jeden fall im hausnetz laufen wird.

    aber dieses Protokoll wird auch für s7 angeboten
    http://www.industry.siemens.de/IT4In.../proto_mod.htm

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu peewit für den nützlichen Beitrag:

    ollibolli (14.06.2007)

Ähnliche Themen

  1. PROFINET vs. ISO-on-TCP
    Von blubb im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.12.2009, 14:43
  2. Profinet
    Von Serdar G im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.09.2009, 11:20
  3. ProfiNet IO
    Von johnij im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 11:06
  4. Erfahrungen mit Profinet-IO und Profinet-CBA
    Von Maxl im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 21:59
  5. PROFInet
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.11.2003, 22:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •