Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Probleme mit SIMATIC PDM Software (PA-Bus)

  1. #1
    Registriert seit
    25.06.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Ausrufezeichen


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    benutze SIMATIC PDM Software V6.0 SP2, Single Point.

    Habe Software und Autorisierung installiert.
    Versuche gerade einem Temp.-senor eine neue Busadresse zu vergeben.
    Doch dann erscheint eine Meldung, dass keine ausreichende Autorisierung vorliegt!?
    Lt. Siemens Hotline solle man die Software deinstallieren und nochmal neu installieren. Wenn das immer noch nicht hilft, müsse der Rechner defragmentiert werden.
    Evtl. könne es auch am Gerätekatalog liegen.
    Habe alles gemacht, aber leider ohne Ergebnis. Kennt jemand diese Problematik?

    vielen Dank im voraus.
    Zitieren Zitieren Probleme mit SIMATIC PDM Software (PA-Bus)  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.224
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Hast du mit dem License Manager mal kontrolliert, ob die License noch in Ordnung ist? Hatte ein ähnliches Problem durch Anivir, das betraf dann allerdings alle Autorisierungen, die ich versuchte zu benutzen, die waren anschließend defekt. Ich mußte das Verzeichnis mit den Autorisierungen (.../AX NF ZZ) vom Scannen, Rootkiterkennung ausschließen, dann funktionierte es wieder, nach Neuaufspielen der Autorisierung versteht sich.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    kalle73 (25.06.2007)

  4. #3
    Registriert seit
    02.10.2008
    Beiträge
    8
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Auch wenn der Eintrag von 2007 ist möchte ich doch, wenn auch nur kurz, das Problem Erklären damit andere nicht in die selbe falle tappen und keine brauchbaren Informationen zu diesem Thema finden.

    --> Das Zauberwort für das Problem heißt Single Point Lizenz

    Hier ist es nur möglich ein Device zu Parametrieren !!!!!!
    Du hast haber ein PA-Device also schon mal 2 Teilnehmer in deinem
    Bussystem, nämlich DP/PA-Coupler bzw. Link und den Temperatur Sensor
    d.h. PDM mag das nicht.

    Die Profibus-Adresse änderst Du am besten über den
    SIMATIC-MANAGER

    Aber in der Life-List einfach auf Doppel-Klick auf das zu
    prametrierende Gerät (PDM mag das wieder nicht) mit O.K.
    bestätigen und Gerät von Hand hinzufügen.

    --> Denn die Single Point Lizenz kann nur ein Feldgerät zur gleichen
    Zeit verwalten.

    Oder Du hast Geld und Kaufst Dir ne PDM Basic Lizenz


    Gruß wenn auch ziemlich späte

    GundelGaukeley

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit ACS Professional Software
    Von mmr im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 12:17
  2. Probleme mit der Sucosoft S30 Software!!
    Von ikuzus im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 19:15
  3. Software S5W für simatic S5
    Von Tony Damager im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.02.2007, 23:43
  4. Probleme mit DB's und MHJ Software
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 19:05
  5. Software für Simatic
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 20:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •