    Hallo,

    hat schon mal jemand die Bessagten Profi-Net Module von Beckhoff (BK9103) an eine CP-343-1Lean angebunden?
    Ich habe eine vorhandene Step7 Station (CPU-315-2DP mit der Lean Baugruppe) und möchte die Anlage um ca. 5 Stück dieser Buskoppler erweitern. An der CP hängt bisher eine WinCC Visualisierung.
    Bei Beckhoff sieht es noch ziemlich mau mit Infos aus, eine GSD steht auch nicht zum Download zu verfügung.

    Schafft die CP zusätzlich noch 5 dieser Koppler?

    Gruß
    Andreas
    Wichtig ist am Ende auch egal!
    Zitieren Zitieren Beckhoff BK9103 an CP-343-1-Lean  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Du hast zunächst noch mal ein viel größeres Problem:
    Der Lean-CP kann zwar als Profinet-Device arbeiten,
    kann aber nicht als IO-Controller arbeiten, und das würdest du benötigen.
    Das geht erst ab dem "normalen" 343-1, also ohne Lean.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    19.11.2006
    Beiträge
    1.346
    Danke
    6
    Erhielt 254 Danke für 231 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
    ...eine GSD steht auch nicht zum Download zu verfügung.
    Doch, hier: http://infosys.beckhoff.com/content/...9103_GSDML.htm

Ähnliche Themen

  1. CP 343-1 Lean
    Von alekaef im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 20:36
  2. CP 343-1 Lean -->Fern-IBN
    Von Verpolt im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 31.01.2011, 14:09
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.08.2010, 11:50
  4. cp 343-1 lean Problem
    Von Percival im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.05.2009, 11:55
  5. Hilfe !!! CP 343-1 Lean
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 19:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •