Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem in einem Netz mit max 17 Teilnehmer sind momentan 5 angeschlossen, die restlichen Anlagenteile sind noch nicht angeschlossen (Stecker liegen frei rum, Abschlusswiederstände auf OFF)
Jetzt verhält es sich so, manche der 5 Teilnehmer zeigen Busfehler. Hänge ich mich mit dem PG mit auf den Bus und schau mir die anwesenden Teilnehmer an, so sind 3 ständig da und 2 nicht immer, die Teilnehmerzahl ändert sich quasi bei jedem neuen reinpingen, also 2 Teilnehmer (immer die gleichen) kommen und gehen.
Hab ich evtl ein Potentialproblem?
Als nächstes würde ich mal versuchen einen Repeater vor die unbeständigen Teilnehmer zuhängen.
Vielen Dank für die Hilfe!!!

Guß

Phil
 
Das können alle möglichen Probleme sein. Wie lang ist die Strecke insgesamt, welche Busgeschwindigkeit?, letzter Teilnehmer angeschlossen (aktiver Busabschluß!), alles ordentlich breit geerdet? ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Strecke wird so 150-170m sein,1.5M, einen letzten Teilnehmer habe ich noch nicht dran, kann ich aber mal versuchen.
Naja das mit der Erdung ist jetzt so eine Sache die Anlagenteile wurden zugekauft und was ich jetzt so gesehen habe " könnte man besser erden"
 
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem in einem Netz mit max 17 Teilnehmer sind momentan 5 angeschlossen, die restlichen Anlagenteile sind noch nicht angeschlossen (Stecker liegen frei rum, Abschlusswiederstände auf OFF)

Wenn du den rest der Teilnehmer noch nicht angeschlossen hast, warum lässt du dann den Bus nicht vorerst an dem letzten aktiven Teilnehmer enden und erweiterst den bus dann nach bedarf ??
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

schaut schon besser aus.
Ich hab jetzt einen letzten Teilnehmer und bin mit der Übertragungsrate runter gegeangen (reicht mir leicht).
Ich hoffe ich komme so zurecht.
Vielen Dank!!
 
Zurück
Oben