Die 343-5 unterstützt nur FMS Protokoll ( d.h. kein DP ) !!!
Deshalp kommt auch die Anzeige nicht.
Meintest du vieleicht die 342-5 ???
Hallo
Problem:
Ich bekomme meine CP 343-5 nicht an den Profibus angebunden.
D.h. der CP 343-5 ist zwar im HW-Manager als Profibus_DP als Vernetzt eingestellt, aber der HW-Manager zeigt mir nicht dieses Schwarz-Weisse Profibus-"Schwänzchen"
Und damit kann ich natürlich auch keine Profibus-Slaves (ET200L) anbinden......
Hat jemand eine Ahnung?
Gibt es bei den CP`s etwas besonderes zu beachten?
MfG
Kojote
Die 343-5 unterstützt nur FMS Protokoll ( d.h. kein DP ) !!!
Deshalp kommt auch die Anzeige nicht.
Meintest du vieleicht die 342-5 ???
ist der cp auch als master parametriert? ohne master kein schwänzchen...
Ohh nein...!!!
Was heisst FMS Protokoll?
Kann ich allso kein ET200L anbinden?
MfG
Kojote
Tut mir leid -> nein.
Ist eine reine SPS <-> SPS kopplung ähnlich Ethernet ( schlagt mich nicht, aber es ist zu vergleichen )
![]()
![]()
Kann passieren
Dafür sind wir ja alle hier :P
Aber könnte ich den folgendes machen?
Die Station mit dem CP343-5 (mit CPU314IFM) über einen
Repeater 6ES7 972-0AA01-0XA0 an einem bestehenden
Profibus DP Netz anbinden. Das bestehende Netzt besteht
aus einen C7 626 DP mit mehreren ET200L.
Dann würde ich die Station mit dem CP343-5 als Slave an das
Netz des C7 (Master) anbinden....
Bitte sagt das das geht....![]()
P.S. der einsatz des Repeaters wäre nur aus Räumlichen Gründen
von Vorteil
MfG
Kojote
Du kannst zwar die CP in den DP Netz einbinden, die kann aber nur mit einer FMS fähigen Baugruppe kommunizieren.
Was für eine CPU hast du den ??
Danke..
hat sich schon erledigt![]()
![]()
konnte die CP umtauschen![]()
gegen CP342-5 ( 2.Stand )
![]()