Hallo auch,
in einer Anlage mit Profibus 1,5MBaud zeigt unser Diagnose-Repeater 6ES7972-0AB01-0XA0 einen Fehler an, seit ich die Topologie-Erkennung eingeschaltet habe. Ein Segment (DP2) ist über 100m lang (aber <200m) und damit zu lang für die Diagnose, aber noch zulässig nach Profibus-Spec.
Abgesehen davon dass dieses Verhalten meines Erachtens äusserst dämlich ist (denn das Segment ist ja ok nach Siemens-Spec!), wie kann ich die nunmehr dauernd anstehende Störung wegbekommen? Die Topologietabelle lässt sich scheinbar nicht mehr löschen. Oder kennt jemand einen praktikablen Weg dazu?
Man kann in den Einstellmöglichkeiten des Geräts die Diagnose für Segment 2 oder 3 ausblenden, aber für eine entsprechende Einstellung muss man wohl die SPS-Systemdaten neu laden, fürchte ich, oder wie geht das praktisch vor sich? Die Änderung in der HW-Konfig alleine (auch online) hat jedenfalls keine Auswirkungen auf die Meldung.
Gruss Michael aka Dumbledore
(bis 6.8. auf Reisen)
in einer Anlage mit Profibus 1,5MBaud zeigt unser Diagnose-Repeater 6ES7972-0AB01-0XA0 einen Fehler an, seit ich die Topologie-Erkennung eingeschaltet habe. Ein Segment (DP2) ist über 100m lang (aber <200m) und damit zu lang für die Diagnose, aber noch zulässig nach Profibus-Spec.
Abgesehen davon dass dieses Verhalten meines Erachtens äusserst dämlich ist (denn das Segment ist ja ok nach Siemens-Spec!), wie kann ich die nunmehr dauernd anstehende Störung wegbekommen? Die Topologietabelle lässt sich scheinbar nicht mehr löschen. Oder kennt jemand einen praktikablen Weg dazu?
Man kann in den Einstellmöglichkeiten des Geräts die Diagnose für Segment 2 oder 3 ausblenden, aber für eine entsprechende Einstellung muss man wohl die SPS-Systemdaten neu laden, fürchte ich, oder wie geht das praktisch vor sich? Die Änderung in der HW-Konfig alleine (auch online) hat jedenfalls keine Auswirkungen auf die Meldung.
Gruss Michael aka Dumbledore