Segmentlänge Disgnose-Repeater

Dumbledore

Level-1
Beiträge
138
Reaktionspunkte
36
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo auch,

in einer Anlage mit Profibus 1,5MBaud zeigt unser Diagnose-Repeater 6ES7972-0AB01-0XA0 einen Fehler an, seit ich die Topologie-Erkennung eingeschaltet habe. Ein Segment (DP2) ist über 100m lang (aber <200m) und damit zu lang für die Diagnose, aber noch zulässig nach Profibus-Spec.

Abgesehen davon dass dieses Verhalten meines Erachtens äusserst dämlich ist (denn das Segment ist ja ok nach Siemens-Spec!), wie kann ich die nunmehr dauernd anstehende Störung wegbekommen? Die Topologietabelle lässt sich scheinbar nicht mehr löschen. Oder kennt jemand einen praktikablen Weg dazu?

Man kann in den Einstellmöglichkeiten des Geräts die Diagnose für Segment 2 oder 3 ausblenden, aber für eine entsprechende Einstellung muss man wohl die SPS-Systemdaten neu laden, fürchte ich, oder wie geht das praktisch vor sich? Die Änderung in der HW-Konfig alleine (auch online) hat jedenfalls keine Auswirkungen auf die Meldung.

Gruss Michael aka Dumbledore

(bis 6.8. auf Reisen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Netz aus, Netz ein (natürlich vom Diag.repeater)

hmm, was genau heisst jetzt "Netz aus " und "ein"? Und was soll das bewirken, die Topologie ist ja danach immer noch so wie sie ist (nämlich "falsch" für den Diagnose-Repeater), d.h. die "Störung" besteht weiterhin. Und die Topologietabelle wird im Repeater remanent gespeichert, siehe Handbuch.

Die Anlage läuft übrigens 24/7 durch, schon das Laden der Systemdaten würde ich ungern machen ohne absolute Notwendigkeit.

Gruss Michael aka Dumbledore

PS: Zitat Handbuch :

Topologieermittlung durchführen
Der Anwender führt nach dem Aufbau und nach jeder Änderung an einer Anlage
die Topologieermittlung am ausgewählten DP-Mastersystem durch:
  • über das PG/PC mit STEP 7:
Zielsystem > PROFIBUS > Leitungsdiagnose vorbereiten
  • über das PG/PC mit COM PROFIBUS:
Service > Leitungsdiagnose vorbereiten
  • über die SFC 103 "DP_TOPOL" im Anwenderprogramm einer S7-CPU
Die Topologietabelle wird auch bei Ausfall der Netzspannung im Diagnose-
Repeater remanent gehalten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ach ja, hier der nett gemeinte Vorschlag, den das Siemens-Handbuch für mein Problem bereithält :

Die Entfernung des Teilnehmers zum Diagnose-Repeater überschreitet die zulässige Leitungslänge

  • Beschreibung
Der Diagnose-Repeater meldet, wenn ein Teilnehmer zu weit von ihm entfernt ist.
  • Hinweis:
Die LED SF leuchtet rot, sobald die Topologieermittlung durchgeführt wird.​
  • Behebung​
Fügen Sie einen oder mehrere Diagnose-Repeater in das Segment ein, so dass die maximal zulässige und überwachbare Leitungslänge von 100 m je Segment nicht überschritten wird.​

Da haben wohl die Verkäufer bei der Textgestaltung mitgearbeitet :???:

Michael aka Dumbledore​
 
Ok hier die ausführliche Version,

die Topo bekommst du nicht gelöscht, was ich aber meinte ist wie du die SF LED wieder weg bringst.

Dazu musst du einen Neustart des Repeaters machen, und dies erfolgt am besten mit Spannung aus und wieder an (Netz=Spannung).

Ansonsten weiß ich nicht was du genau willst, du hast über 100m Kabelstrecke und die Fehlererkennung geht halt nur bis 100m (eigentlich bis ca. 130m). Dieser Fehler wird angezeigt und du bekommst in nur dadurch weg, indem du einen weiteren Repeater dazubaust oder dienen Busaufbau änderst.

Durch die Überlänge hast du ja keine Funktionseinschränkungen.

Gruß Centi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die Topo bekommst du nicht gelöscht, was ich aber meinte ist wie du die SF LED wieder weg bringst.
Dazu musst du einen Neustart des Repeaters machen, und dies erfolgt am besten mit Spannung aus und wieder an (Netz=Spannung).

ok danke für den Hinweis, werde es bei Gelegenheit ausprobieren. Das würde mir fürs erste auch helfen, denn die rote LED irritiert das Wartungspersonal ein wenig :???:

Gruss Michael aka Dumbledore
 
Zurück
Oben