über dp/dp-koppler an die andere cpu

volker

Supermoderator
Teammitglied
Beiträge
5.805
Reaktionspunkte
1.027
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo

hab hier ein dp-mastersystem mit etlichen teilnehmern.
ein teil ist als slave angebunden der rest über dp/dp-koppler.

auf die cpu's der slaves über dp zuzugreifen ist ja kein problem.

gibts auch ne möglichkeit über den dp-koppler auf die anderen cpu's zuzugreifen?

diese ständige umsteckerei des kabels nervt mich hier gerade enorm bei der inbetriebnahme.
 
Nein, das ist nicht möglich.

Um dennoch auf die anderen CPUs zugreifen zu können, gibt es aber trotzdem ein paar Lösungsansätze:
- Alle CPUs per MPI verbinden (nur für Online-Zwecke)
- in alle CPUs eine Ethernet-Baugruppe verbauen
- die anderen CPUs statt per DP/DP-Koppler per CP342-5 anbinden
- mehrere logische Master-Systeme auf einem physikalischen Profibus betreiben.

Bei uns kommen i.d.R. Variante 2 und 3 zum Einsatz, selten auch noch Variante 1.

Variante 4 ist eine absolute Notlösung. Bei dieser Variante werden alle Profibus-Teilnehmer an einen physikalischen Profibus gehängt - sie teilen sich Adress-Pool und Bandbreite. Für den DP/DP-Koppler hieße das, dass beide Seiten am gleichen physikalischen Profibus hängen.
Die jeweiligen Slaves sind dann den beiden (oder mehr) Mastersystemen zugeordnet. Die linke Seite des DP/DP-Kopplers Master 1 - die rechte Seite Master 2. Da trotzdem beide Master am gleichen Bus hängen, kommt man auf beide ohne Umstecken online.
Wie gesagt - eine absolute Notlösung. Mir ist nur 1 Sinnvoller Anwendungsfall bekannt. Und zwar eine Sinumerik 840D mit PLC314C-2DP. Die DP-Schnittstelle der PLC314 lässt sich nicht als DP-Slave betreiben - und die Verwendung von CPs ist bei der Sinumerik immer wieder mit Problemen verbunden.


mfg
Maxl
 