Thema: über dp/dp-koppler an die andere cpu

  1. #1
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo

    hab hier ein dp-mastersystem mit etlichen teilnehmern.
    ein teil ist als slave angebunden der rest über dp/dp-koppler.

    auf die cpu's der slaves über dp zuzugreifen ist ja kein problem.

    gibts auch ne möglichkeit über den dp-koppler auf die anderen cpu's zuzugreifen?

    diese ständige umsteckerei des kabels nervt mich hier gerade enorm bei der inbetriebnahme.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation
    Zitieren Zitieren über dp/dp-koppler an die andere cpu  

  2. #2
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nein, das ist nicht möglich.

    Um dennoch auf die anderen CPUs zugreifen zu können, gibt es aber trotzdem ein paar Lösungsansätze:
    - Alle CPUs per MPI verbinden (nur für Online-Zwecke)
    - in alle CPUs eine Ethernet-Baugruppe verbauen
    - die anderen CPUs statt per DP/DP-Koppler per CP342-5 anbinden
    - mehrere logische Master-Systeme auf einem physikalischen Profibus betreiben.

    Bei uns kommen i.d.R. Variante 2 und 3 zum Einsatz, selten auch noch Variante 1.

    Variante 4 ist eine absolute Notlösung. Bei dieser Variante werden alle Profibus-Teilnehmer an einen physikalischen Profibus gehängt - sie teilen sich Adress-Pool und Bandbreite. Für den DP/DP-Koppler hieße das, dass beide Seiten am gleichen physikalischen Profibus hängen.
    Die jeweiligen Slaves sind dann den beiden (oder mehr) Mastersystemen zugeordnet. Die linke Seite des DP/DP-Kopplers Master 1 - die rechte Seite Master 2. Da trotzdem beide Master am gleichen Bus hängen, kommt man auf beide ohne Umstecken online.
    Wie gesagt - eine absolute Notlösung. Mir ist nur 1 Sinnvoller Anwendungsfall bekannt. Und zwar eine Sinumerik 840D mit PLC314C-2DP. Die DP-Schnittstelle der PLC314 lässt sich nicht als DP-Slave betreiben - und die Verwendung von CPs ist bei der Sinumerik immer wieder mit Problemen verbunden.


    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 10:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 07:37
  3. String über DP / DP Koppler
    Von AndreasH im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 09:05
  4. DB über DP/DP Koppler
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 10:31
  5. DB aus S5 über DP/DP Koppler übertragen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.12.2005, 14:46

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •