Hallo an alle S7 Profis,

bin neu hier im Forum und habe für euch sicherlich eine lächerliche Frage.

Ich will 2 S7 314C 2DP CPUs miteinander über Profibus verbinden. Der Aufbau und die Adressierung der Profibusteilnehmer ist mir klar. Aber wie werden die Daten ausgetauscht, (bei MPI wären es die Globaldaten). Wie funktioniert das beim Profibus, evt. ein kleines Beispiel.

Im Voraus schon mal Danke für eure Antworten.

Grüße aus Bayern
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
ich habs bei meinem Proggi genauso gemacht wie in der Anleitung... aber HW-Konfig lässt nicht zu, dass ich die E/A des Profibus CP innerhalb des Prozessabbilds lege. Es erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.
Sorry das ich mich hier einfach einklinke, aber ich habe genau das gleiche Problem.

Zusatzfrage:
Muss man bei der DP-Slave auch im Net-Pro die Verbindung einrichten, ich habe nämlich keine Hardwaredaten des DP-Masters.

MfG
PCE-5Smp
 
Hi,

die Onboard Schnittstellen beherrschen nur DP. D.h. eine 314 muss Master und eine 314 muss Slave sein. Alternativ geht noch ein Datenaustausch über einen DP/DP Koppler.

Wenn ihr über eine projektierte Verbindung arbeiten wollt müsst ihr zu einer CP342-5 greifen, die beherrscht auch FDL.

Gruß Centi
 
Hi,

die Onboard Schnittstellen beherrschen nur DP. D.h. eine 314 muss Master und eine 314 muss Slave sein. Alternativ geht noch ein Datenaustausch über einen DP/DP Koppler.

Wenn ihr über eine projektierte Verbindung arbeiten wollt müsst ihr zu einer CP342-5 greifen, die beherrscht auch FDL.

Gruß Centi


CP342-5 => 6GK7342-5DA02 => Listenpreis: 690,00 EUR

DP/DP-Koppler => 6ES7158-0AD01 => Listenpreis: 444,00 EUR


Strukturell entkoppelt der DP/DP-Koppler besser, aber bei jeder Datenmengenänderung muß man die HWKonfig auf beiden Seiten ändern.

Ich denke aber der Preis spielt auch eine Rolle!

Gruß
 