man kann an eine Profibus CPU meines wissens nach die Adressen 0 bis 126 oder 128 dranhängen (bin nicht sicher) die Schnittstelle kann aber Leistungsmäsig nur 32 Teilnehmer treiben. Für die nächsten 32 Teilnehmer brauchst du dann einen Repeater welcher auch nur 32 Teilnehmer pro Segment Treiben kann.
Wichtig auch wenn ein Repeater keine DP Adresse hat ist er doch als Teilnehmer des Segments zu rechnen.
Bei deinem Adress Problem weis ich auch net weiter würde mich aber sehr Intressieren.
Ich mache es immer so das CPU = 2, OP = 1, PG = 0 und die Slaves dann fei weg so wie es kommt.
Meist so das wenn die DP Adresse 4 ist auch das erste Byte 40 ist usw.
MfG Balou