    hallo leute,
    wie kann ich meine zykluszeit verändern bzw. beeinflussen und wo kann ich das machen wenn möglich
    danke
    Zitieren Zitieren Zykluszeit eine CPU 315-3DP  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.726
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Verringern grunsätzlich nur durch umprogrammieren, z.B. Bausteine bedingt ausführen,
    Befehlsanzahl reduzieren, Schleifen verringern ...

    Quasi konstante Zykluszeit: OB35 anstelle OB1 verwenden.

    Wesentlich mehr Möglichkeiten wären mir auf Anhieb nicht bekannt,
    aber interessehalber, was ist der Hintergrund der Frage

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Man kann in der Hardwarekonfig unter (Zyklus/Taktmerker) eine Mindestzykluszeit einstellen, also die SPS langsamer machen. Schneller, siehe MSB.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Man kann in der Hardwarekonfig unter (Zyklus/Taktmerker) eine Mindestzykluszeit einstellen, also die SPS langsamer machen. ...
    Geht das doch? Ich habe letztens hier im Forum gesagt bekommen das ginge nur bei der 400
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  5. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Uuuu, muß mal nachsehen, da ich Speed7 drin hab und die als 318 konfiguriert wird, akk es sein, daß es bei 318 und 400-ern geht, Moment.

    PS: Zotos hat Recht, bei der 315 ist das ausgegraut, bei der 318 geht es, somit auch bei der Speed7 und wohl dann auch bei den 400-er SPS.

    PS2: Bisher war mein Problem immer "Schneller machen", nicht langsamer .
    Geändert von Ralle (21.08.2007 um 12:35 Uhr)
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  6. #6
    Registriert seit
    08.12.2004
    Beiträge
    94
    Danke
    2
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @titinparma,

    OB1
    ...
    CALL "WAIT" // sfc47
    WT:=30000 // warte 30.000µs, 30ms
    ...

    Damit kannst du deine Kiste runterbremsen.
    Wenn 30ms nicht reicht, einfach den Wait mehrfach aufrufen.

    mfG. klaly

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 09:48
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 10:10
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
  4. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2005, 11:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •