    Hilfe, habe eine CPU315-2SP V1.0 mit einer NetPro Verbindung auf einen CP5511. Im OB1 habe ich den FC2 "DP_RECV" aufgerufen und an den Parameter CPLADDR den Hex-Wert W#16#180 // ab adr384 =180hex anparametriert.
    Im Status des FC2 wird Fehler 8090 ausgegeben (Baugruppe mit dieser Adresse nicht vorhanden). In der HW-Konfig habe ich den DP auf die Eingangsadresse 384 geschrieben und der und der Simatic Net CP hat die Busadresse 7.
    Einen Stop der CPU habe ich durch Aufruf des OB122 verhindert. In der CPU-Diagnose wird Peripherie-Zugriffsfehler an Adresse 384 und 388 gemeldet.
    Welche adresse gibt man dem FC2 mit, die Busadresse oder die Eingangsadresse? Bitte um schnelle Info.

    Danke
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Verbindung CP 5511/5611  

  2. "Über den CP5511 kannst Du dich normal Problemlos auf den Profibus hängen !!!

    Kannst dann sogar die SPS über den PB laden , diagnostizieren , konfigurieren , etc... bin ich mir fast sicher , obwohl ich eigentlich nichts mit S7 zu tun habe...

    aber das hab ich mal auf nen Lehrgang gemacht..."


  3. #2
    Join Date
    23.06.2003
    Posts
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hi läufer,

    hast Du 'nen CP342 in der Anlage oder verwendest Du die integrierte DP-Schnittstelle der 315-er ?

    im zweiten falle brauchst Du nicht den FC2, sondern den SFC14 um einen konsistenten Datenblock vom DP zu lesen!

    Gruß Jörg

  4. #3
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,871
    Danke
    763
    Erhielt 3,162 Danke für 2,249 Beiträge

    Default

    So sieht der Aufruf des FC 2 aus

    Code:
    CALL  "DP_RECV"
           CPLADDR :=W#16#100                //E/A-Adresse in Hex, hier 256
           RECV    :=P#E 80.0 BYTE 10        //hierhin kommen die gelesenen Daten in der CPU
           NDR     :=#DP_NDR                 //den Rest kann man auswerten, muß man aber nicht unbedingt
           ERROR   :=#DP_Error
           STATUS  :=#DP_Status
           DPSTATUS:=#DP_DPStatus
          NOP   0
    Allerdings habe ich den FC nur bei einer CP 342-5 benötigt, um Daten von einer CPU zur anderen zu schieben. Wenn du die interne CP einer 300-er CPU benutzt hast du von außen (also von der CP5511) volle Sicht auf die CPU. Du mußt allerdings eine Verbindung in der CPU projektieren und z.Bsp. einen OPC-Server nutzen.

  5. #4
    laeufer Gast

    Default

    ersteinmal vieln Dank für die schnellen Reaktionen, aber ich denke, dass das was ich da vorhatte so nicht zu realisieren war.
    Ich wollte eine PCM/CIA Card im Laptop über Profibus koppeln. Der Tipp mit dem SFC14/15 hat schon mal geholfen, aber der angesprochene Teilnehmer war Aufgrund unterschliedlicher HW in Projektierung und Physikalisch vorhandener nicht ansprechbar.

  6. #5
    Join Date
    15.10.2004
    Posts
    41
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Über den CP5511 kannst Du dich normal Problemlos auf den Profibus hängen !!!

    Kannst dann sogar die SPS über den PB laden , diagnostizieren , konfigurieren , etc... bin ich mir fast sicher , obwohl ich eigentlich nichts mit S7 zu tun habe...

    aber das hab ich mal auf nen Lehrgang gemacht...
    mfg

    Thorsten

  7. #6
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo laeufer,
    Aufgrund unterschliedlicher HW in Projektierung und Physikalisch vorhandener nicht ansprechbar.
    Sobald das mit Hardware und Projektierung abgeglichen ist, stehen die bereits von Runtime genannten Funktionen über Profibus zur Verfügung.
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Verbindung CP 5511/5611  

Similar Threads

  1. Step 7 CP 5611, Es konnte keine Verbindung hergestellt werden
    By Der Lausbub in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 27.05.2013, 16:05
  2. CP 5611
    By Kleissler in forum Simatic
    Replies: 17
    Last Post: 13.12.2010, 19:56
  3. Cp 5511
    By Full Flavor in forum Simatic
    Replies: 10
    Last Post: 04.04.2009, 08:58
  4. Cp 5511.
    By Einstein in forum Feldbusse
    Replies: 19
    Last Post: 30.04.2006, 19:12

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •