Thema: Verbindung CP 5511/5611

  1. #1
    laeufer Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hilfe, habe eine CPU315-2SP V1.0 mit einer NetPro Verbindung auf einen CP5511. Im OB1 habe ich den FC2 "DP_RECV" aufgerufen und an den Parameter CPLADDR den Hex-Wert W#16#180 // ab adr384 =180hex anparametriert.
    Im Status des FC2 wird Fehler 8090 ausgegeben (Baugruppe mit dieser Adresse nicht vorhanden). In der HW-Konfig habe ich den DP auf die Eingangsadresse 384 geschrieben und der und der Simatic Net CP hat die Busadresse 7.
    Einen Stop der CPU habe ich durch Aufruf des OB122 verhindert. In der CPU-Diagnose wird Peripherie-Zugriffsfehler an Adresse 384 und 388 gemeldet.
    Welche adresse gibt man dem FC2 mit, die Busadresse oder die Eingangsadresse? Bitte um schnelle Info.

    Danke
    Zitieren Zitieren Gelöst: Verbindung CP 5511/5611  

  2. "Über den CP5511 kannst Du dich normal Problemlos auf den Profibus hängen !!!

    Kannst dann sogar die SPS über den PB laden , diagnostizieren , konfigurieren , etc... bin ich mir fast sicher , obwohl ich eigentlich nichts mit S7 zu tun habe...

    aber das hab ich mal auf nen Lehrgang gemacht..."


  3. #2
    Registriert seit
    23.06.2003
    Beiträge
    79
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi läufer,

    hast Du 'nen CP342 in der Anlage oder verwendest Du die integrierte DP-Schnittstelle der 315-er ?

    im zweiten falle brauchst Du nicht den FC2, sondern den SFC14 um einen konsistenten Datenblock vom DP zu lesen!

    Gruß Jörg

  4. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    So sieht der Aufruf des FC 2 aus

    Code:
    CALL  "DP_RECV"
           CPLADDR :=W#16#100                //E/A-Adresse in Hex, hier 256
           RECV    :=P#E 80.0 BYTE 10        //hierhin kommen die gelesenen Daten in der CPU
           NDR     :=#DP_NDR                 //den Rest kann man auswerten, muß man aber nicht unbedingt
           ERROR   :=#DP_Error
           STATUS  :=#DP_Status
           DPSTATUS:=#DP_DPStatus
          NOP   0
    Allerdings habe ich den FC nur bei einer CP 342-5 benötigt, um Daten von einer CPU zur anderen zu schieben. Wenn du die interne CP einer 300-er CPU benutzt hast du von außen (also von der CP5511) volle Sicht auf die CPU. Du mußt allerdings eine Verbindung in der CPU projektieren und z.Bsp. einen OPC-Server nutzen.

  5. #4
    laeufer Gast

    Standard

    ersteinmal vieln Dank für die schnellen Reaktionen, aber ich denke, dass das was ich da vorhatte so nicht zu realisieren war.
    Ich wollte eine PCM/CIA Card im Laptop über Profibus koppeln. Der Tipp mit dem SFC14/15 hat schon mal geholfen, aber der angesprochene Teilnehmer war Aufgrund unterschliedlicher HW in Projektierung und Physikalisch vorhandener nicht ansprechbar.
    Zitieren Zitieren Danke  

  6. #5
    Registriert seit
    15.10.2004
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Über den CP5511 kannst Du dich normal Problemlos auf den Profibus hängen !!!

    Kannst dann sogar die SPS über den PB laden , diagnostizieren , konfigurieren , etc... bin ich mir fast sicher , obwohl ich eigentlich nichts mit S7 zu tun habe...

    aber das hab ich mal auf nen Lehrgang gemacht...
    mfg

    Thorsten

  7. #6
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo laeufer,
    Aufgrund unterschliedlicher HW in Projektierung und Physikalisch vorhandener nicht ansprechbar.
    Sobald das mit Hardware und Projektierung abgeglichen ist, stehen die bereits von Runtime genannten Funktionen über Profibus zur Verfügung.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Verbindung CP 5511/5611  

Ähnliche Themen

  1. CP 5611
    Von Kleissler im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 19:56
  2. Cp 5511
    Von Full Flavor im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 08:58
  3. Cp 5511.
    Von Einstein im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.04.2006, 19:12
  4. CP 5611 Installation
    Von GAST im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 20:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •