doppelter Abschluss ???

tisler

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Habe ein Problem mit einer Profibus Verbindung mit 8 Teilnehmern.

Am Ende ist der Widerstand am Stecker AUS, der am Gerät weiss ich nicht. Alles läuft.
Wenn dieser Stecker auf ON geschaltet wird, geht der 3.letzte Teilnehmer auf Störung , der 2.letzte und der letzte sind aber OK.

Kann es sein dass am Gerät der Widerstand EIN ist, und wenn am Stecker auch noch zugeschaltet wird haben wir 2 Widerstände parallel, was ja ein halber Widerstand bedeutet, und wir deshalb Reflektionan haben dass nur der 3.letzte auf Störung geht?

Müsste dann nicht alles auf Störung gehen, oder zumindest die letzten ebenfalls?
 
Meine Glaskugel konnte mir leider nicht zeigen, welches Geraet du am Ende hat. Daher weiss ich auch nicht, ob es einen internen Widerstand hat.

Aber falls es so ist, muessen nicht zwangslaeufig alle Teilnehmer in Stoerung gehen. Ich habe es schon oefter gesehen, dass dann nur ein paar Teilnehmer in Stoerung waren. Das war dann aber immer unterschiedlich und nicht speziell der 3. letzte oder so
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deiner Glaskubel kann ich helfen, es ist ein Umrichter, der hat einen Internen Abschlusswiderstand, nur weiss ich nicht ob dieser EIN oder AUS ist. (Anlage steht beim Kunden)
Vielleicht noch Hilfreich, die Kabellänge zwischen den Teilnehmern (an diesem Strang) sind ca. 1m, nicht länger.
Und es geht nur der 3.letzte auf Störung.Alle anderen laufen.
 
In diesem Beitrag steht was über die Mindestlänge bei Profibus. dort ist auch ein Link zum entsprechenden pdf Dokument angegeben.

Gibt es denn beim Kunden niemanden, der mal kontrollieren kann, ob der interne Widerstand ein oder aus ist. Vielleicht sollte man auch mal des Anschluss des Steckers kontrollieren. Beim letzten und 3. letzten Teilnehmer.
 
Zurück
Oben