erreichbare Teilnehmer

tisler

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Bei einer Anlage mit 18 DP-Teilnehmern und 2 Repeatern werden über Erreichbare Teilnehmer nicht alle angezeigt. Die Anlage läuft aber Problemlos.
Einmal werden nur 5 angezeigt, einmal 6, aber nie alle.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

Die Teilnehmer müssten doch über den Repeater hinaus angezeigt werden.
 
Hat niemand eine Idee dazu?
Es bringt mich noch zur Verzweiflung warum nicht mal alle Teilnehmer in einem Strang angezeigt werden.
Es muss doch einen Grund geben dazu
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bist Du sicher, dass alle Teilnehmer auch wirklich online sind ?
Im Hardwaremanager kannst Du auch online gehen und Dir die Diagnose zu den einzelnen Teilnehmern ansehen. Vielleicht kommts Du damit weiter.
Amsonsten kann ich Dir noch raten, alle vergebenen Busadressen an der Geräten zu prüfen, wenn diese DIP-Schalter oder Parameter zum Einstellen der Adresse haben.
Keine Doppelbelegungen auf den Adressen vergeben.
Abschlußwiderstände nur am Bunsanfang und -Ende auf ON stehen.
Liegen irgendwo Leistungskabel oder getaktete Telefonleitungen parallel zu Deinem Buskabel ?
 
Hat niemand eine Idee dazu?
Es bringt mich noch zur Verzweiflung warum nicht mal alle Teilnehmer in einem Strang angezeigt werden.
Es muss doch einen Grund geben dazu
Ist das wirklich wichtig, wenn die Anlage läuft?

Eine Möglichkeit wäre noch über PG/PC-Schnittstelle einstellen --> Diagnose -- Teilnehmer lesen.
Diese Funktion findet normalerweise alle Teilnehmer.

mfg
Maxl
 
Der Fehler wurde endlich gefunden.
Es waren scheinbar etwa 10 Abschlusswiderstände eingeschalten.
Dadurch ergibt sich ja eine Verkleinerung des Widerstandes.

Es war ja nun wirklich sehr verwunderlich dass alle Teilnehmer gearbeitet haben aber unter errecihbare Teilnehmer, Teilnehmer lesen und auch im Hardwaremanager nicht sichtbar waren.

Vielen Dank für eure Ideen.
 