    Hallo miteinander,

    Beim Inbetriebnehmen mehrerer verschiedener Teilnehmer am Modbus, bin ich auf folgendes Problem gestossen.
    Mein Master (S7-200) kommuniziert mit einem Slave (Mitsubishi FU) in dem er das Holdingregister 40009 mit entsprechenden Werten beschreibt.
    Ein anderer Master kommuniziert nur mit dem Slave wenn ich das Register 8 anspreche.
    Tatsächlich wird im Busprotokoll auch in beiden Fällen nur die Adresse 8 angezeigt.
    Wird innerhalb des Modbus hier mit "zweierlei Maß gemessen"?
    Kann mir jemand erklären wie sich das mit den Holdingregistern verhält?
    Fragen? Fragen!
    Zitieren Zitieren Modbus - Adressierung der Holdingregister  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2004
    Beiträge
    1.597
    Danke
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge

    Standard

    die "40" steht für "Read Analog Input Registers" ( http://www.simplymodbus.ca/FAQ.htm#FC )
    Ob 8 oder 9 (also das Zählen bei 0 oder 1 beginnt) ist herstellerabhängig.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:

    kralli (10.10.2007)

  4. #3
    Avatar von kralli
    kralli ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.01.2005
    Beiträge
    6
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für den Link, hat mir weitergeholfen.
    Fragen? Fragen!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 08:14
  2. MPI-Adressierung
    Von Reto im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 15:40
  3. adressierung
    Von lister67 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.12.2006, 17:16
  4. S7 200 ASI-Bus Adressierung
    Von Friedrich-Alexander im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2006, 14:58
  5. ASi Adressierung
    Von capri-fan im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 15:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •