    hi,

    ich benötige bitte dringend den aufbau der verbindungskabel für die s7-300 und das op3 zum seriellen anschluß RS232 an den pc.

    mir würden sehr die belegungen der stecker helfen. ich habe leider im internet nichts gefunden.

    danke
    mfg dirk
    Zitieren Zitieren Gelöst: Anschluß von S7-300 und OP3  

  2. "Hallo Dirk,

    das OP3 hat eine MPI Schnittstelle und eine RS232.

    OP3 -------------- PC
    TxD 4 ------------ 2 RxD
    RxD 3 ------------ 3 TxD
    Gnd 2 ------------ 5 Gnd
    CTS 5 ------------ 7 RTS
    RTS 6 ------------ 8 CTS
    Schirm 1
    4 DTR (PC) mit 6 DSR (PC) verbinden

    Diese Belegung habe ich aus dem von der Siemens Seite heruntergeladenem Handbuch des OP3.

    http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi...53-&jumpto=753

    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter"


  3. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    hallo DFOne,

    es gibt doch viel Infos über RS 232 !

    http://home.arcor.de/juergen-goldmann/gxcom/

    Gruss

    JOE
    Zitieren Zitieren Serielle Schnittstelle  

  4. #3
    Registriert seit
    18.07.2003
    Beiträge
    228
    Danke
    4
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    häh

    Seit wann hat die S7-300 einen seriellen Anschluss ?
    Ich dachte da braucht man einen MPI-Adapter

    Aber wenn es auch ohne geht um so besser...

    Ciao

  5. #4
    DFOne2001 Gast

    Standard

    der serielle anschluß ist am rechner und nicht an der s7.
    und die infos über die rs232 nützen nicht viel, da im kabel bzw stecker ein paar leiter vertauscht sind.

    nur wie?

  6. #5
    Registriert seit
    28.06.2003
    Ort
    Nähe Bonn
    Beiträge
    292
    Danke
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Dirk,

    das OP3 hat eine MPI Schnittstelle und eine RS232.

    OP3 -------------- PC
    TxD 4 ------------ 2 RxD
    RxD 3 ------------ 3 TxD
    Gnd 2 ------------ 5 Gnd
    CTS 5 ------------ 7 RTS
    RTS 6 ------------ 8 CTS
    Schirm 1
    4 DTR (PC) mit 6 DSR (PC) verbinden

    Diese Belegung habe ich aus dem von der Siemens Seite heruntergeladenem Handbuch des OP3.

    http://www4.ad.siemens.de/WW/llisapi...53-&jumpto=753

    vill Jröß (viele Grüße)
    Peter

Ähnliche Themen

  1. PEN Anschluß auf N-Schiene?
    Von Bitte_ein_Bit im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 20:00
  2. Profibus LWL - Anschluß Erdkabel?
    Von eYe im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 07:38
  3. Fehlender Profibus-Anschluß
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 16:01
  4. A2-Anschluß schalten???
    Von horseshoe im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.05.2009, 22:09
  5. Siplace Feeder Anschluß
    Von eloboy im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 30.06.2008, 19:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •