Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Micromaster 420/440 an Profibus

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    guten morgen

    hab eine frage betrifft MM420/440

    ich will mehrere FUs über den Peripheriebereich ansprechen. die MM sollen jeweils 4 PZDs erhalten. der kunde will auch das 2. Zustandswort auf einer visu sehen deswegen 4 PZDs. Meine Frage ist nun, muss ich die Kommunikation über SFC14/15 machen oder geht das auch über die Peripherieadressen ?
    Im Hardwaremanager gibt es mehrere Protokolle für den MM. Ich denke ich muss für meine Zwecke das Protokoll mit 4 PZDs und Word Consistent auswählen. Das Protokoll Whole Consistent wäre für die Verwendung mit SFC14/15 oder ?
    Wie sieht das mit dem Maximalen Sollwert aus, In der Doku konnte ich zwei Werte finden. Ist 7FFF(Hex) = 32767, der maximale Sollwert und bezieht sich dieser auf Parameter 2000 ? Oder ist 4000(Hex) = 16384 = 50 Hz der maximale Sollwert an den FU ?
    Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
    Zitieren Zitieren Gelöst: Micromaster 420/440 an Profibus  

  2. "Für die Max. Geschwindigkeit ist Parameter 2000 zuständig. Als Max. Sollwert habe ich 16384 verwendet.

    Ich habe den EA Bereich ab 80 verwendet und hatte damit keine Probleme. Allerdings hatte ich PZD1 konfguriert.


    Viel Erfolg
    Günter"


  3. #2
    Registriert seit
    13.02.2004
    Beiträge
    206
    Danke
    46
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Für die Max. Geschwindigkeit ist Parameter 2000 zuständig. Als Max. Sollwert habe ich 16384 verwendet.

    Ich habe den EA Bereich ab 80 verwendet und hatte damit keine Probleme. Allerdings hatte ich PZD1 konfguriert.


    Viel Erfolg
    Günter
    Zitieren Zitieren Micromaster 420/440 an Profibus  

Ähnliche Themen

  1. Micromaster 3 an Profibus anbinden?
    Von blauerKater im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 20:06
  2. Micromaster 420 + Profibus
    Von Solaris im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 21:21
  3. Micromaster 420 und Profibus
    Von steven001 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 14:41
  4. Micromaster 430 an Profibus-DP
    Von waro-msr im Forum Feldbusse
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 18.06.2006, 10:59
  5. MicroMaster 440 und Profibus
    Von Roland im Forum Feldbusse
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 07:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •