    guten morgen

    hab eine frage betrifft MM420/440

    ich will mehrere FUs über den Peripheriebereich ansprechen. die MM sollen jeweils 4 PZDs erhalten. der kunde will auch das 2. Zustandswort auf einer visu sehen deswegen 4 PZDs. Meine Frage ist nun, muss ich die Kommunikation über SFC14/15 machen oder geht das auch über die Peripherieadressen ?
    Im Hardwaremanager gibt es mehrere Protokolle für den MM. Ich denke ich muss für meine Zwecke das Protokoll mit 4 PZDs und Word Consistent auswählen. Das Protokoll Whole Consistent wäre für die Verwendung mit SFC14/15 oder ?
    Wie sieht das mit dem Maximalen Sollwert aus, In der Doku konnte ich zwei Werte finden. Ist 7FFF(Hex) = 32767, der maximale Sollwert und bezieht sich dieser auf Parameter 2000 ? Oder ist 4000(Hex) = 16384 = 50 Hz der maximale Sollwert an den FU ?
    Für weitere Tipps wäre ich dankbar.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Micromaster 420/440 an Profibus  

  2. "Für die Max. Geschwindigkeit ist Parameter 2000 zuständig. Als Max. Sollwert habe ich 16384 verwendet.

    Ich habe den EA Bereich ab 80 verwendet und hatte damit keine Probleme. Allerdings hatte ich PZD1 konfguriert.


    Viel Erfolg
    Günter"


  3. #2
    Join Date
    13.02.2004
    Posts
    247
    Danke
    53
    Erhielt 19 Danke für 19 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Für die Max. Geschwindigkeit ist Parameter 2000 zuständig. Als Max. Sollwert habe ich 16384 verwendet.

    Ich habe den EA Bereich ab 80 verwendet und hatte damit keine Probleme. Allerdings hatte ich PZD1 konfguriert.


    Viel Erfolg
    Günter
    Reply With Quote Reply With Quote Micromaster 420/440 an Profibus  

Similar Threads

  1. Austausch Micromaster 420 gegen 440
    By Paul in forum Simatic
    Replies: 2
    Last Post: 24.06.2010, 08:10
  2. Micromaster 420 + Profibus
    By Solaris in forum Antriebstechnik
    Replies: 4
    Last Post: 18.12.2008, 21:21
  3. Micromaster 420 / 440 PB-Ansteuerung?
    By dpd80 in forum Antriebstechnik
    Replies: 3
    Last Post: 03.01.2007, 09:28
  4. MicroMaster 440 und Profibus
    By Roland in forum Feldbusse
    Replies: 5
    Last Post: 21.07.2004, 07:53

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •