Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: I/O Module über Ethernet und mit Wireless Lan gesucht

  1. #1
    wilber Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich suche nach einer Lösung, über Ethernet eine Maschine zu steuern, welche sich auf einem Schwimm-Ponton befindet.
    Bisher wurde das mit einfachen Fernwirkmodems realisiert.
    Aufgrund der Entfernung zum Wasser (500 -> 1500m) sollte die Anbindung über Wireless Lan geschehen.
    Hat einer Erfahrungen gesammelt? Es sollten ca. 10 Ein/Ausgänge und vielleicht ein Analogwert gesteuert werden.

    Danke für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Gelöst: I/O Module über Ethernet und mit Wireless Lan gesucht  

  2. "Hi Wilber, schaust Du hier: http://www.wut.de, oder hier : http://www.cheops-elektronik.de/de/deutsch.html
    Denke, die haben was für Dich.

    Schönen Sonntag noch

    Firefox"


  3. #2
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Die Fa. Phoenix Contace beschäftigt sich mit der Fa. Siemens sehr stark mit diesem Thema. Evt. mal Kontakt mit Phoenix aufnehmen.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  4. #3
    Registriert seit
    17.09.2004
    Beiträge
    9
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi Wilber, schaust Du hier: http://www.wut.de, oder hier : http://www.cheops-elektronik.de/de/deutsch.html
    Denke, die haben was für Dich.

    Schönen Sonntag noch

    Firefox

  5. #4
    Anonymous Gast

    Standard

    Hallo,

    wenn die Steuerung an Land eine Bewegung stoppt, während das WLAN gerade aussetzt ... ist Wireless überhaupt so stabil, dass man I/O darüber fahren kann?

    Micha

  6. #5
    Registriert seit
    19.06.2003
    Beiträge
    2.200
    Danke
    85
    Erhielt 259 Danke für 175 Beiträge

    Standard

    Schau dir mal die Busklemmen von Beckhoff
    http://<br /> <a href="http://www.b...f.de</a><br />
    an.
    Du kannst entweder einen Buskoppler BK9000 benutzen und Ein-/Ausgänge lesen und schreiben oder einen Buscontroller BC9000, der ein eigenes SPS-Programm abarbeiten kann.
    Das zweite kann günstiger sein, indem du z.B. nur einen Befehl zum Ausführen einer Bewegung übermittelst und den BC den Motor am Endschalter stoppen läßt. Das verhindert "Katastrophen" bei Netzausfall.

  7. #6
    wilber Gast

    Standard

    Hmm, die Überlegung ist schon richtig mit dem Wireless Lan, aber eigentlich habe ich doch bei jeder Funkübertragung ein gewisses Risiko, das z.b. der Bagger im schlimmsten Falle nicht mehr bedient werden kann, wenn die Funkstrecke gestört ist.
    Ich bin deshalb auf Ethernet gestoßen, weil das ein relativ neutrales Gebiet ist und nahezu jeder Hersteller Ethernet anbietet. Bliebe da nur noch das Problem der Reichweite.
    Die Fa. Wut scheint wirklich ein Marktführer zu sein, mir haben schon mehrfach Wut empfohlen.
    Es muß natürlich sichergestellt sein, das bei einer Fehlerhaften Funkstrecke nichts passieren kann, aber ich denke das müßte Hardware-mäßig über ein Watchdog oder so gemacht werden.

  8. #7
    Registriert seit
    15.10.2004
    Beiträge
    39
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nein !!!

    Die Intelligente Busklemme von Beckhoff ist wie eine kleine Steuerung für sich...

    Die könnte man so programmieren , dass sie Ihren Prozess anhält , wenn die Funkverbindung unterbrochen ist...

    Denke , dass ist meiner Meinung nach echt die Beste Lösung...

    Bei allem anderen geb ich Dir recht - da seh ich das auch kritisch , wenn das I/O Modul über funk angesprochen wird und das PLC Programm wo anders abläuft...

    Also mit oben genannter Methode bist Du vom Sicherheitstechnichen Aspekt her auf der sicheren Seite...
    mfg

    Thorsten

  9. #8
    Registriert seit
    27.11.2004
    Beiträge
    69
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Du sagst: "nahezu jeder Hersteller bietet Ethernet an"
    Sei vorsichtig mit dieser Anahme. "Ethernet" bedeutet nicht umbedingt Kompatibilitaet. Es gibt viele verschiedene Protokole, die ueber Ethernet laufen.
    Zitieren Zitieren Vorsicht  

  10. #9
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schau mal bei Phoenix Contact nach die haben Bluetooth IO Module.Bluetooth ist sicherlich die bessere Wahl als WLAN, wenn du mit der Reichweite von Bluetooth auskommst.
    Zitieren Zitieren Bluetooth  

Ähnliche Themen

  1. Ministeuerung mit Ethernet gesucht
    Von babylon05 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 14:47
  2. SAIA PCD's und Module gesucht
    Von edelsau im Forum Suche - Biete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.08.2010, 18:17
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  4. Digitale Ethernet E/A-Module
    Von Roos im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 14:41
  5. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 21:14

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •