  1. #11
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.232
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    also zu den profibussteckern:

    1. bestelle dir gleich noch das stripping tool zum abmanteln der buskabel gleich mit. es gibt immer noch viel zu viel elektriker die sich beim anschliessen anstellen wie die ersten menschen...
    mit dem tool geht das wirklich schneller und vor allem ordentlich!


    2. nur der stecker 6ES7 972-0BA30-0XA0 (30° ohne Abschlusswiderstand) ist nicht für flexible Leitungen zugelassen, bei allen anderen Fast-Connect Steckern ist das OK. (zumindest bei Siemens Kabeln)


    3. Ich verwende nur Stecker von Siemens, aber die von Vipa sind auch super. bzw. gefallen mir fast besser wegen dem robusten Metallgehäuse.
    denke wir werden auch bald umsteigen...


    4. nimm blos nicht die billig teile von wago, das ist schrott!
    zwei einfache konstoff halbschalten die zusammengeklipst werden.
    dünnes plastik, halten icht sauber zusammen, enormer installationsaufwand und schraubklemmen...


    aber das stripping tool ist oberwichtig, auch wenn es nicht ganz billig ist!
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:

    Fire1985 (01.11.2007),IBFS (29.10.2007)

  3. #12
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.812
    Danke
    1.232
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Fire1985 Beitrag anzeigen
    Nebenbei mal gefragt, was ist an WinCCflexible so schlecht, bzw. aus welchem Grund empfiehlst du dies nicht??
    Habe vor kurzem an einer Automatikkrananlage damit zutun gehabt und fand dies eigentlich recht OK.
    kläre das bitte in einem anderen beitrag bzw. suche mal ein bissel in der HMI section...
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:

    Fire1985 (01.11.2007),IBFS (29.10.2007)

  5. #13
    Registriert seit
    22.08.2006
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo,


    seit Mitte 2007 sind die 90° EasyConn-Stecker (mit oder ohne Diagnose) von VIPA / profichip
    für die Verwendung flexibler PROFIBUS-Kabel zertifiziert.
    (Test´s wurden mit LAPP Unitronic Kabeln durchgeführt)
    Kennzeichnung: Hardware-Stand 5/xxx auf Label Verpackung und Stecker.
    90° - Stecker hergestellt vor 2007 unterscheiden sich daher geringfügig im Klemmendesign.
    Geändert von profichip (29.10.2007 um 16:25 Uhr)

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu profichip für den nützlichen Beitrag:

    Fire1985 (01.11.2007)

  7. #14
    Registriert seit
    20.03.2006
    Ort
    Lutherstadt Wittenberg
    Beiträge
    16
    Danke
    21
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi ho,
    die Stecker sind gestern in der Firma angekommen.

    Ein Stripping Tool wird auch noch bestellt. (hatte ich mir auch schon mal überlegt)


    Vielen Dank für eure antworten, ihr seit echt super!
    Stefan

Ähnliche Themen

  1. Suche passende SPS-Steuerung für Simatic OP270
    Von Haasbert im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.01.2011, 16:56
  2. Anfänger: Suche passende SPS
    Von basstscho im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 07:42
  3. Profibusleitung steckbar gestalten??
    Von INST im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 16:42
  4. Programmieren über Profibusleitung?
    Von Diesla im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 08:51
  5. Fliegströme auf Profibusleitung
    Von Roos im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 19:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •