Merkwürdiges Profibus Problem ?!

dietere

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

WAGO 758-870 mit CoDeSys und 6 Knoten über Profibus (Knotennr. 1-2 und 4-7).
Nach Inbetriebnahme funktionierte scheinbar alles, aber bei genauerem Hinsehen habe ich folgendes unerklärliche Phänomen:

Ausgänge scheinen bei allen Controllern richtig zu funktionieren, aber manche digitale Eingänge werden in Codesys nicht angezeigt. Z.B. für Controller 6 wird bei der ersten Karte der 1. DI nicht in CoDeSys angezeigt, obwohl die LED brennt. Der 2. DI auf der gleichen Karte funktioniert (Eingang an und aus) und der 3. hat wieder das gleiche Problem wie der erste ???
Hänge ich wieder die alte Steuerung an den Bus (PC mit InControl), dann funktioniert alles.

Was kann das sein ? Bitte helft mir.


Grüsse,
Dieter
 
Hört sich für mich so an als wäre unter Ressourcen\Zielsystemeinstellungen\Allgemein der Haken "Nicht verwendete I/Os aktualisieren" nicht gesetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
zu früh gefreut :(
haken gesetzt, beim übersetzen kommt auch die Warnung jetzt nicht mehr, dass unbenutzte I/O's nicht aktualisiert werden, aber die Eingänge werden trotzdem nicht angezeigt.

Erst wenn ich diese besagten Eingänge in einem Baustein benutze (und nicht wie bis jetzt nur in der Visu), werden sie richtig angezeigt.

In der Codesys-Doku steht drin, dass wenn Haken gesetzt, eine interne Task automatisch gestartet wird zum Monitoren der unbenutzten I/O's.
Kann ich das irgendwo sehen, oder hat sonst noch jemand eine Idee ?

Grüsse,
Dieter
 